Стена в четверть кирпича, дверной проём 680мм под дверь 600мм. Над проёмом отлил поместу бетонную перемычку 60х125х900мм, в которую для прочности заложил пару арматурных прутков милиметров по 8 - 10 в диаметре, расположив их друг над другом равномерно в массе бетона. Перемычку регулярно поливаю водой из пулеверизатора, чтобы не полопалась. Хочу поинтересоваться, всё ли я правильно сделал и через какое время можно продолжать кладку по перемычке?
Кулибин написал :
Стена в четверть кирпича, дверной проём 680мм под дверь 600мм. Над проёмом отлил поместу бетонную перемычку 60х125х900мм, в которую для прочности заложил пару арматурных прутков милиметров по 8 - 10 в диаметре, расположив их друг над другом равномерно в массе бетона. Перемычку регулярно поливаю водой из пулеверизатора, чтобы не полопалась. Хочу поинтересоваться, всё ли я правильно сделал и через какое время можно продолжать кладку по перемычке?
Надо было деревянный брус положить и не париться ж)
Арматура- вниз д10, вверх д8, между собой соединить вертикальными связями через 15см. Защитный слой- 2-3см. Бетон использовать тяжелый не ниже В15. Поместить в форму и отвибрировать. Ждать 28 дней или пропарить температурой 60 градусов часов 9-12.
Ну если не так было, то: 1. прикинуть высоту кладки над перемычкой- если метр и больше, то не парится. 2. Если бетон правильный- 1:3:5 (ц/п/щ) и есть хотя бы одна арматурина в нижней части (сантиметра 2-3 от низа), то тоже не парится...
Короче если бетон свежий- дня 2-3, то снизу подпереть и продолжить кладку, если неделя прошла, то забыть про перемычку и делать другие дела....
Удачи!
Спасибо, Михалыч, за науку - учтём на будущее! Насчёт правильности бетона не знаю - месил 1х1,8 цемент М500 плюс щебень наглазок. Сверху будет 85 см кладки. Т.е. на перемычке будет лежать порядка 18 кирпичей общим весом под 80 - 100кг вместе с раствором.
Армируйте каждый ряд кирпичей - на ребро это само собой разумеется.
Пристройте над балкой металлический профиль (да хоть уголок) с зазором посередине.
Арку сделайте.
ВТБ! написал :
Армируйте каждый ряд кирпичей - на ребро это само собой разумеется.
Пристройте над балкой металлический профиль (да хоть уголок) с зазором посередине.
Арку сделайте.
И спите спокойно.
У меня каждый ряд армирован одной жилой кладочной сетки с диаметром проволоки 2мм, а через три ряда укладывал полоску сетки целиком (две жилы и между ними связи через 7см). Эта полоска сетки ещё и замуровывалась в капитальную стену (разделывал шов). Помимо того каждый ряд связан с основной стеной гвоздями на 200. Можно ли и дальше применять такую технологию?
Можно для пары-тройки швов над перемычкой усилить горизонтальное армирование и добавить вертикальное (проволокой по швам перевязать).
Исключительно для спокойного сна.
Можно для пары-тройки швов над перемычкой усилить горизонтальное армирование и добавить вертикальное (проволокой по швам перевязать).
Исключительно для спокойного сна.
А что, моя перемычка не катит? Или народ просто прикалывается?
Я же писал, что у меня пара арматурин равномерно распределённых в массе бетона одна над другой. Т.е. 3 - 4 см от низа - одна арматурина, 3 - 4 см от верха - другая и между ними порядка 5 - 7 см.Неужели реально такую перемычку сечением 6,5х13 см и длиной свободной части 67см продавить весом 100кг распределённой нагрузки?
Кулибин написал :
Я Неужели реально такую перемычку сечением 6,5х13 см и длиной свободной части 67см продавить весом 100кг распределённой нагрузки?
Да всё у Вас нормально. Продолжайте дальше класть. Бетон даже черезчур.... Я себе такой не могу позволЯть делать. У меня только на одном этаже 22 перемычки. От 1,1м до 2,5м.
На будущее- сделайте из досок форму. Я себе сделал четыре по 2,8м и в нужное место ставлю перегородку. Бетон залил, формочку постучал об землю, бетон сел. На третий день боковые стенки откручиваю и вынимаю перемычку. Дня два полежит и ставлю.
Погода сейчас не жаркая, так, что бросайте её поливать.
Проволока 2мм не используется. Обычно д5-6мм через 5 рядов.
Михалыч написал :
Проволока 2мм не используется. Обычно д5-6мм через 5 рядов.
Ещё раз спасибо за дельные советы. А проволока 2мм это так в кладочной сетке заложено - другой не было.... Но она жёсткая, не отожжёная. Я думаю, что на маленькое помещение 900х1400х3200 это негативно не отразиться. А вот потом буду городить раза в полтора побольше и прошу совета по армированию - делать как и делал, или же заложить проволоку потолще?
Tirael написал :
нескромный вопрос - а зачем было с бетоном мучаться? кусок квадратной стальной трубы 40х60 выдержал бы... ну или 60х80 для спокойствия
Просто я перестраховался - во первых балка связала два простенка, во вторых к ней лучше прилипает раствор и соответственно прочнее держится уложенный сверху ряд кирпичей. Всё это было бы не актуально, будь стена хотябы в полкирпича.