Здравствуйте.
Необходимо заменить старую проводку 80-х годов за подвесным потолком магазина. Потолок реечный алюминиевый на стальных балках. От подвесного до капитального потолка метра полтора. За подвесным спрчятаны мощные стальные фермы поддерживающие крышу. Горючих материалов в конструкции нет. Вопрос: обязательны ли трубы или можно использовать кабель типа ВВГНГ-ls открыто??? в ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
от 2 апреля 2004 г. N 7/2004 О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ
И В ПЕРЕГОРОДКАХ сказано:

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

Как понимать это "а так же"??? это обязательно негорючий кабель в трубах или можно горючий в трубах, можно негорючий без труб???? без труб будет явно дешевле.
Я владелец магазина, поэтому прежде чем приглашать кого-то, желательно точно знать как правильно сделать.

Спасибо.

Не скажу, как по документам, но мы всегда клали ВВГнг или Nym в гофре ПВХ самозатухающей и не встречали препятствий со стороны согласующих органов. По Вашей выдержке получается так же.

Вечная беда с нашими коряво написанными законами и инструкциями. Букафф много, а написать так, чтобы невозможно было неправильно понять, не могут. Ну неужели нельзя было вместо этого "а также " написать или "только кабелями с индексом" или " в трубах или открыто кабелями с индексом"

Неохота с гофрой возиться... и кстати ВВГнг и ВВНнг-ls разные кабели. Про нг ничего не сказано, выделен отдельно только нг-ls

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kott написал :
Неохота с гофрой возиться... и кстати ВВГнг и ВВНнг-ls разные кабели. Про нг ничего не сказано, выделен отдельно только нг-ls

Чтобы не было головной боли с пожарными, советую проводку сделать в "гофре", а чтобы удешевить, то проводку выполните обычным ПУНП или проводом ПВ-1. Даже если сделаете проводку ВВГнг-ls и представите сертификаты соответствующие, то еще надо будет доказывать, что проложен именно этот кабель - пожарные тоже хотя кушать. А с "гофрой" эта проблема отпадет сама-собой ...

avmal написал :
А с "гофрой" эта проблема отпадет сама-собой ...

Если сертификата на гофру не потребуют...

Kott написал :
нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

нг-LS - все-таки с низким ДЫМОвыделением.

Kott написал :
ВВГнг и ВВНнг-ls разные кабели

Ну разумеется... 1 дешевле второго раза в два

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VladislavV написал :
Если сертификата на гофру не потребуют...

Разумеется сертификат на "гофру" потребуют, но доказать, что это именно "гофра", а не резиновая труба будет проще ...

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 598

Немножко не в тему, но на будущее...

Еще, когда будешь пожарную сигнализацию ставить, потребуются двухсторонние дымовые датчики, контроллирующие и нижнее пространство и полость между потолками...

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 598

Если надо уложить много кабеля, тогда кабель -нг-ls и в межпотолочном пространстве в металлическом сетчатом лотке. Получается очень удобно и функционально...

Kott написал :
Необходимо заменить старую проводку 80-х годов за подвесным потолком магазина

Здание, в котором расположен магазин, попадает под действие 7.1. или нет?

ВТБ! написал :
Здание, в котором расположен магазин, попадает под действие 7.1. или нет?

Половина отдельно стоящего одноэтажного здания. Вторая половина - почти такой же магазин другого хозяина. Здание ес-но НЕ жилое. Поясните пожалуйста относиться это к 7.1??. Это я так понимаю общественные здания?

VladislavV написал :
Если сертификата на гофру не потребуют...

нг-LS - все-таки с низким ДЫМОвыделением.
Ну разумеется... 1 дешевле второго раза в два

Не мое утверждение. Так в тексте "технического циркуляра"
На самом деле на дым или газ в одноэтажном здании за потолком мне пофигу, мне больше нравиться фраза "не распространяющим горение". Вот это его свойство точно полезное.

Kott написал :
Поясните пожалуйста относиться это к 7.1?

А кто его знает?

SDMVL написал :
Если надо уложить много кабеля, тогда кабель -нг-ls и в межпотолочном пространстве в металлическом сетчатом лотке. Получается очень удобно и функционально...

То есть в сетчатом лотке пожарными и прочими требованиями -нг-ls допускается ?????
Спасибо. Видимо так и сделаю. Пусть дороже, чем абы что в гофре, но намного удобнее.

ВТБ! написал :
Здание, в котором расположен магазин, попадает под действие 7.1. или нет?

7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2): административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания";

СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания
Оглавление:
1 Объемно-планировочные и конструктивные решения
2 Бытовые здания и помещения
Санитарно-бытовые помещения
Помещения здравоохранения
Помещения предприятий общественного питания
Помещения предприятий торговли и службы быта - !!!!

То есть 7.1 попадаем............... читаем.

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализа-ционной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Один в один тот самый циркуляр только в нем конкретезировали что нераспространяющий горение только -нг-ls.