Меняю газ. плиту и ставлю газовый счетчик, попутно изменяю проводку газа по кухне.
Т.е была вертикальная подводка к плите, теперь труба опускается параллельно стояку,
на ней стоит счетчик на высоте 160см от пола, и дальше резиновым двухметровым шлангом
под столешницей подключается варочная поверхность.
Собственно, вопрос: раньше было 2 газовых крана.
1 - под потолком, примерно в 30 см, на отводе от стояка.
2 - на стене, над плитой, на высоте 150см.
Газовщики, (с лицензией) уверяют что второй кран не нужен. Достаточно одного, на вводе.
Логика подсказывает, что в принципе - да. одного крана достаточно чтобы прекратить подачу газа
в случае чего... Но! кран этот на высоте 2,5 метра. т.е чтобы перекрыть нужна как минимум табуретка...
Глубинное бурение по снипам ничего не дало. Количество кранов не регламентируется.
Есть СНиП 42-01-2002
7.9 Отключающие устройства устанавливают:
перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);
перед газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
...
Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода не допускается.
но он, скорее, про где можно, где нельзя, а про то что перед плитой необходим дополнительный кран - речи нет.
Кто вообще в Питере контролирует внутриквартирные газопроводы? Межрегионгаз, как я понимаю, интересуют только
счетчики... а как сделана разводка - им до фени.
just_vb, по газовой документации не имею опыта, однако есть наблюдения: Кран ставится перед счётчиком и перед каждым потребителем. В любом случае так лучше и удобнее.
just_vb написал :
7.9 Отключающие устройства устанавливают:
СНиП и СП носят обязательный характер и если пишут "Устанавливают", то необходимо установить
62santehnik написал : just_vb, по газовой документации не имею опыта, однако есть наблюдения: Кран ставится перед счётчиком и перед каждым потребителем. В любом случае так лучше и удобнее.
в моем случае потребитель только один - плита. И доп. кран перед плитой лишь увеличивает возможность утечки газа.
СНиП и СП носят обязательный характер и если пишут "Устанавливают", то необходимо установить
BV написал :
Ктоо мешает поставить один кран перед счетчиком на высоте 170см?
кран стоит на вводе. высоко. поставить муфту, чтобы опустить кран нельзя - запрещено снипом, только переваривать ввод...
Ищите про высоту установки кранов....
не нашел... регламентируется только 150-160 см над плитой в случае вертикальной подводки. И не ниже 80 см и не менее 20 см от плиты при горизонтальной.
у меня подводка горизонтальная.
just_vb написал :
Т.е была вертикальная подводка к плите, теперь труба опускается параллельно стояку,
на ней стоит счетчик на высоте 160см от пола, и дальше резиновым двухметровым шлангом
под столешницей подключается варочная поверхность.
стояк - в углу. Плита - примерно посредине 3-метровой стены.
раньше, труба шла от ввода по-верху, и вертикально опускалась к плите.
сейчас труба вертикально опускается вдоль стояка, счетчик на уровне подвесных шкафов, затем резиновый шланг опускается вниз от счетчика и по столешницей уходит горизонтально к плите.
Обязателен кран на опуске перед каждым газовым прибором.
Кран перед счётчиком - желателен, и лучше его поставить, чтобы было меньше гемора при демонтаже счётчика (замена, поверка).
Краны на опусках газовых приборов должны быть легкодоступны.
Serx написал :
Обязателен кран на опуске перед каждым газовым прибором.
Кран перед счётчиком - желателен, и лучше его поставить, чтобы было меньше гемора при демонтаже счётчика (замена, поверка).
Краны на опусках газовых приборов должны быть легкодоступны.
очень хорошо. НО, приведите ссылку на действующий нормативный документ.
до тех пор ваше "должны быть" и "обязателен" - всего лишь оценочное высказывание
про кран перед газ. прибором - есть СНиП 42-01-2002 п 7.9
но там ни слова про легкодоступность...
just_vb, я вам сказал как должно быть. Самому поискать (для собственного понимания вопроса) убеждения не позволяют? или вас в гугле забанили?
Газораспределение и газопотребление регламентируются кучей документов, а не только указанным вами снипом.
Тут на форуме тема была по услугам установку газовых счетчиков - спросите
Посмотрите тех доки именно Вашего счетчика - нужна труба или нет
"счетчик устанавливается на горизонтальной или вертикальной линии газопровода между газовым краном и бытовым газовым прибором, например газовой плитой."
т.е теоретически, ничто не мешает прикрутить шланг прямо к счетчику...
гибкая подводка идет после счетчика. сам счетчик на вертикальной линии газопровода
отчасти можно сослаться на п 6.8 - "счетчик не должен испытывать нагрузок от трубопровода"
а гибкая подводка в принципе создает хоть и небольшую но боковую нагрузку
Serx написал : just_vb, я вам сказал как должно быть. Самому поискать (для собственного понимания вопроса) убеждения не позволяют? или вас в гугле забанили?
Газораспределение и газопотребление регламентируются кучей документов, а не только указанным вами снипом.
вот именно поэтому я и создал тему. вы вообще читали первый пост? - "Глубинное бурение по снипам ничего не дало. Количество кранов не регламентируется."
а то что вы "сказали как должно быть" без ссылки на нормативный документ - это всего лишь ваше личное оценочное суждение, не более...
если вы хорошо разбираетесь в теме - прошу привести ссылки на снипы и др. регламентирующие документы.
если -нет, прошу не засорять топик репликами про убеждения и гугл...
для общего понимания темы - приложу картинку.
что здесь не так? прошу не просто критику, а обоснованную критику со ссылками на действующие нормат. документы.
что было -
что стало -
Вот как они решат так и будет! Правильно или нет будет вторым вопросом! имхо
ну да... Serx уже проиллюстрировал ситуацию фразой - " я вам сказал как должно быть."
про это тоже был вопрос в первом посте - Кто вообще в Питере контролирует внутриквартирные газопроводы? Межрегионгаз, как я понимаю, интересуют только
счетчики... а как сделана разводка - им до фени.
Serx написал :
Газораспределение и газопотребление регламентируются кучей документов, а не только указанным вами снипом.
но не все они обязательны к исполнению для потребителя газа (внутренние документы касаемые газовой отрасли)
BV написал :
Тут на форуме тема была по услугам установку газовых счетчиков
неправильно, они будут навязывать место как им удобнее а не как потребителю (при условии отсутствия ограничений на установку)
Славик64 написал :
Вот как они решат так и будет! Правильно или нет будет вторым вопросом!
не как они решат, а как будет по проекту, этот вопрос решается с проектировщиком, (для установки счетчика нужно изменение вносить в проект газоснабжения). Проектировщик должен на основании нормативного документа отказать делать по желанию заказчика.
Славик64, просто я это проходил.... Проектировщик мне тоже пытался возражать, но требование отказать со ссылкой на нормативку и подача жалобы сразу возражения сняли... а исполнитель уже делает по проекту, даже если ему что то и не нравится он бессилен.
MINik написал :
(для установки счетчика нужно изменение вносить в проект газоснабжения). Проектировщик должен на основании нормативного документа отказать делать по желанию заказчика.
Все правильно.
just_vb написал :
Каким документом нормируется, что шланг нельзя прикрутить сразу к счетчику ?
Вот с рождением фотографий,стало видно,что можно. Это ведь тоже везут краники? И вот попробуйте обычный счетчик газа подключить гибким шлангом.
Чтобы не лезть на табуретку при обслуживании или замене плиты ,нормальный чел. перекроет кран рядом с плитой.После пожара в квартире,или за неуплату,перекроют и опломбируют верхний кран.Принести табурет нет проблем.Остальные жильцы не виноваты в гложущих Вас сомнениях.
Чтобы не лезть на табуретку при обслуживании или замене плиты ,нормальный чел. перекроет кран рядом с плитой.После пожара в квартире,или за неуплату,перекроют и опломбируют верхний кран.Принести табурет нет проблем.Остальные жильцы не виноваты в гложущих Вас сомнениях.
мне как раз не в лом принести табурет. я этим краном пользуюсь 1 раз в 10 лет
Ужас стал.
а в чем именно ужас? (и со ссылками на документы где этот ужас запрещают)
меня не улыбает при виде такого, но повторяю, разводку делал газовщик с лицензией и
мне, никогда не имевшему дел с газопроводами, ужас не виден. Это всего лишь труба и счетчик.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.