Сразу прошу прощения за глупый вопрос...

Стоит задача поменять радиатор. Многоэтажка, однотрубная система. Стояк остается как есть, а подвод от стаяка к радиатору и перемычка между подводами делается из полипропилена. В силу некоторых обстоятельств хочется сначала собрать всю эту полипропиленовую конструкцию а потом уже подсоеденить ее к стояку. В результате имеем внутреннюю резьбу на полипропилене и внешнюю на стояке. Как называется деталь, которой можно соеденить полипропеленовую часть со стояком, учитывая тот факт, что стояк и ПП конструкция в момент соединения неподвижны?

Flowmaster написал :
Стояк остается как есть, а подвод от стаяка к радиатору и перемычка между подводами делается из полипропилена.

Стояк стальной?-тогда и байпас долженбыть стальным,затем два крана,а потом ПП.Кстати,по параметрам ПП подходит?

ДОКА написал :
Стояк стальной?-тогда и байпас долженбыть стальным,затем два крана,а потом ПП.Кстати,по параметрам ПП подходит?

Стальной. Что будет, если байпас будет ПП?

ПП подходит.

Про соединение скажите пожалуйста.

Надеюсь Вы знаете, что на отопление идет армированный полипропилен Pn20, лучше Pn25.
То, что Вам нужно называется американка это муфра с разборным соединением, состоит из двух частей и служит для соединения труб встык.

Байпас-часть стояка,а стояк-не Ваша собственость,и он стальной.Мысль улавливаете?

tvmaster написал :
Надеюсь Вы знаете, что на отопление идет армированный полипропилен Pn20, лучше Pn25.
То, что Вам нужно называется американка это муфра с разборным соединением, состоит из двух частей и служит для соединения труб встык.

Спасибо. Про армированный ПП в курсе.

ДОКА написал :
Байпас-часть стояка,а стояк-не Ваша собственость,и он стальной.Мысль улавливаете?

Да. Кроме соблюдения прав собственности других причин нет?

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

однотрубка по СНиПу допускает температуру теплоносителя 105 град.
при использовании пластиков необходимо обеспечить

В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

Сталь и сварочка рулит, пусть даже электрическая. ПП и МП сильно заужают сечение на фитингах - на однотрубке (особенно при малых давлениях) можете сильно потерять в температуре радиаторов. Краны обязательно шаровые, полнопроходные. И колега !A_n_d_y! дело говорит - прошлой зимой в лютые морозы у многих были проблемы с пластиком...

alvo написал :
ПП и МП сильно заужают сечение на фитингах

ПП не заужает.