Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260
#240158

Есть выводы из стен оцинковкой 1/2" с шар.кранами (система двухтрубная). Есть алюмин.радиаторы Calidor Super. Расстояние от кранов до радиаторов до 40см (иногда с поворотом, т.к. к одному крану через тройник надо подключать два радиатора). Соединять на резьбе оцинковкой или ПП не всегда красиво: здоровые фитинги (повороты, тройники), да и ПП либо зеленый, либо грязно белый - не покрасишь... Есть идея выполнить соединения "краны-радиаторы" медными трубками 12-15мм на низкотемпературной пайке. Труба неотожённая Sanco. Вопросы:
1) Чем в данном случай (припой 221градус плавления) паяют - какой мощности паяльник или паяльная лампа нужна? В чем тонкости? (опыт пайки имеется, но не труб).
2) Не даст ли медь ускоренную коррозию аллюминия?
3) Какова надежность медной подводки?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

надежность приличная- я лично в 2000 году спаял подводку к калидоррам и нет нареканий.
паял паяльной лампой кемпинг-газ опд баллон с-200(цэ-200). тонкости уже на форуме описывались пишите в личку- расскажу по телефону, если не боитесь) лень печатать. про коррозию ничего сказать не могу. помоему- радиатор расчитан на системы с медными трубами.

1.Газовой горелкой,руб 600-800 можно взять.Можно и феном,но долго и неудобно.
2.Даст,биметалл еще нормально,а вот алюминий точно не стоит медью подключать,в ряду напряжений на разных концах стоят,почти самый худший вариант.
3.Надежность высокая,но на водопроводе в Питере много нареканий на точечную коррозию,в отолении-не слышал.
В общем-не советую.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

ОК. Рисковать затоплением соседей и себя не буду. Подключу нафих ПП или той же оцинковкой на резьбе

Регистрация: 14.04.2006 Москва Сообщений: 174

Prok12 написал :
ОК. Рисковать затоплением соседей и себя не буду. Подключу нафих ПП или той же оцинковкой на резьбе

Это правильно, но не по надежности подводки или пайки.
Если система "открытая", алюминий не ставят с медью. По мякгому припою допускается рабочая температура 110 град.

Регистрация: 06.03.2006 Новосибирск Сообщений: 102

ПП на отопление тоже не стоит. Слишком недолгий срок службы у него в отоплении...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Хорошо. Останавливаюсь на оцинковке. Тем более исходную "открытую" двухтрубную систему из черной стали, когда прятал в стены (не несущие - кирпич в монолитно-кирпичном) заменял тоже оцинковкой (в энергофлексе, на сварке). Нехай везде будет оцинковка, раз так считает уважаемая конфа, - её и в чиста-белый покрасить легче.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

соломоново решение......))) удачи Вам.

кстати алл,радиатор на систему центрального отопления с большим содержанием кислорода в теплоносителе надо ставить с поплавковым воздухоотводчиком,неделю назад у соседей разорвало секцию,водородная бомбочка малой мощности,м, китай - город,стоял кран маевского !!!

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

2Tehnik-san
Просто не надо запирать оба крана на радиаторе на долгое время.

Кстати, тут все о меди в стальной системе отопления. Так все панельные стальные радиаторы и узлы подмеса имеют фитинги позволяющие подключать медные трубы. С чего бы это если меть и сталь чередовать нельзя? Тут еще вспомнились хрущевки, где газовые колонки медные, но стальная разводка горячей воды после этой меди все еще стоит (уж лет 40) без замены.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

в германии в квартирах медью подключают Керми радиаторы-стальные панельные. и все работает.

Radj написал :
Кстати, тут все о меди в стальной системе отопления.

Я ничего не говорю.Это нормальный вариант.
Пример с газовыми колонками,после которых 10м трубы железной лежит себе 40 лет и не запаривается,я сам люблю приводить.
А в системе отопления-вообще самое место для меди.Щелочная среда и закрытая система способствуют продлению жизни как стали,так и меди.

Tehnik-san написал :
кстати алл,радиатор на систему центрального отопления с большим содержанием кислорода в теплоносителе надо ставить с поплавковым воздухоотводчиком

И чем бы он помог при "высокой воде"? Верхний вентиль перекрывать не надо - вот и всё.

ВТБ! написал :
И чем бы он помог при "высокой воде"? Верхний вентиль перекрывать не надо - вот и всё.

из практики- меньше проблем со стальными трубчатыми возникает,биметалл,ну и классический чугун,жаль он непроходит на высотках,а люминь-только для коттеджей,никогда на центральную систему отопления не ставлю аллюминий-неизвестно что из цтп прилетит!!!!

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**