Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4551245

sarlen написал :
Глупости не пишите, пресс фитинг прекрасно в стяжке себя чувствует.

когда рванет, возместите ущерб?
Вы лично, так уверенно толкующий про надежность пресс-фитингов в стяжке?

Регистрация: 26.05.2014 Красногорск Сообщений: 70

sarlen, узел нижнего подключения поставить лучше до стяжки, или возможно и потом? Расстояние между труб как на картинке стрелкой указано или по вертикали?

Очень порадовало, что трубы и латунь не нонейм )

Регистрация: 05.11.2005 Саратов Сообщений: 1120

sanya1965 написал :
фитинги в стяжке недопустимы вообще

Глупости не пишите, пресс фитинг прекрасно в стяжке себя чувствует.
ТС труба бирпекс, это сшитый полиэтилен или по ихнему PEX-b, производилась у нас, сейчас производство в Москве. Латунь вся наша, не Китай, на рынке более 15 лет, качество многократно проверялась и ничем не уступает Rexau или Uponor. Подключение можно и не переделывать, если захотите повесить обычный радиатор поставите узел нижнего подключения типа такого нужно только проверить межосевое расстояние между труб.

Регистрация: 26.05.2014 Красногорск Сообщений: 70

sanya1965, извиняюсь за глупые вопросы, но хочу все таки хоть немного понять , что надо сделать.

sanya1965 написал :
сразу переделывать под новые радиаторы

под этим что понимается? Основную трубу вывести в санузел (на пятой фотографии его стена) и выше пола и делить сразу на все батареи. И цельными трубами уже подводить?

Turlen написал :
sanya1965, понятно, подключение радиаторов буду тогда переделывать. Стоящие ныне батареи надо будет менять, или временно можно через наращивание фитингами подключить?

или оставлять как есть (без надежд на замену в будущем), или сразу переделывать под новые радиаторы.

Turlen написал :
А в самой разводке с фитингами в стяжке нет ничего криминального? Достаточно будет изолировать фитинги от контакта с бетоном и дальше делать стяжку? Не хотелось бы через пару лет столкнуться с необходимостью вскрывать стяжку. Сама система уже один отопительный сезон отработала.

вы понимаете смысл фразы "труба д.б. цельной?"
это значит, что верхние подводы надо перетягивать именно цельной трубой, т.к. не хватит длины, до уровня 600+мм
фитинги в стяжке недопустимы вообще.

Регистрация: 26.05.2014 Красногорск Сообщений: 70

sanya1965, понятно, подключение радиаторов буду тогда переделывать. Стоящие ныне батареи надо будет менять, или временно можно через наращивание фитингами подключить?

А в самой разводке с фитингами в стяжке нет ничего криминального? Достаточно будет изолировать фитинги от контакта с бетоном и дальше делать стяжку? Не хотелось бы через пару лет столкнуться с необходимостью вскрывать стяжку. Сама система уже один отопительный сезон отработала.

Turlen написал :
Вы имеете ввиду, что перед "замоноличиванием" это можно поменять на будущее?

имеется в виду, что межосевое расстояние патрубков лучше сделать 500мм, т.е. нижний -100мм от чистового пола, верхний -600мм от него же.
сейчас межосевое 200мм, и под него нет приличных доступных радиаторов.
если сейчас монолитить "как есть", то не хватит длины труб, а наращивать их фитингами вредно. труба д.б. цельной, без доп. соединений.

Регистрация: 26.05.2014 Красногорск Сообщений: 70

Вы имеете ввиду, что перед "замоноличиванием" это можно поменять на будущее?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Очень неудачная схема подключения радиаторов: заменить их на что-то приличное не сможете. Есть стандартные схемы подключения для радиаторов "снизу" с двумя выводами из стены у края радиатора, чуть (ок.10см) ниже него, на расстоянии 50мм (по горизонтали). Они более универсальны.

Регистрация: 26.05.2014 Красногорск Сообщений: 70

Добрый день.

На фотографиях система отопления в квартире, находящейся в монолитном доме. Дом новостройка, систему делал застройщик. Трубы в квартиру идут из стяжки перед входом в квартиру. Тройников всего 6 получается. Трубы как я понимаю будут в стяжке, опять же как сделать правильней? Прошу совета и комментарии по данной системе. Есть ли необходимость ее замены или модернизации? Что сделать целесообразно, а что нет? Что за производитель труб или надо побольше изоляцию сдвинуть и там будет маркировка?
Самому данное решение не очень нравится, но так как познания в данной области нулевые, прошу совета.

Спасибо.