сейчас предстоит укладка плитки на кухне. Стяжка сейчас на одном уровне по всей квартире. Как совместить по высоте плитку и паркетную доску. Как я понимаю доска с подложкой будет 16-17мм. Получится ли на одном уровне плитка с ней. Надо ли подливать пол под плитку.
vinni-pux написал :
может налить пол, тогда сколько мм
Чтобы угадать, какой у Вас толщины плитка, и на какой слой клея будет уложена надо быть медиумом Насколько неровная плитка, какой её размер, и какая ровность основания?
Сам только что решал подобную проблему, стыковал плитку и ламинат. Сначала положили плитку, потом подливали полы. Получилось практически идеально по всему шву, только в одном месте (возле стены, там руками подмазывали плиточным клеем) есть расхождение в 2-3 мм.
Я всегда стараюсь выйти на один уровень плитка/паркетная доска - порожки с перепадом только от криворукости. Расчёт элементарный. Полы там где парк.доска вывожу саморастекайкой на уровень на 3 ниже, чем те что под плитку. Там где плитка - полы тоже предварительно выровнены саморастекайкой (с армированием) типа Ветонит-4310.
1) Там где плитка (керамогранит, скажем, толщиной 10мм): 3 (превышение основы) + 5мм плит клей + 10мм (керамогранит) = 18мм
2) Там где паркетная доска (Kahrs = 15мм): 3мм подложка + 15мм (ПД) = 18мм
Стык ПД/плитка: оставляю зазор 5-7мм, заливаю скажем силиконом или иным герметиком. Сверху - плоский латунный (не крашенный!) порожек на 4 саморезах (можно и не ставить, если герметик в цвет).
cadensia написал :
Зачем порожки ЛЮМИНИЕВЫЕ, можно через пробку намертво, паркетная доска с пробкой не шелохнутся, как в длину, так и поперёк рисунка её укладки.
у людей домиком встают полы-а вы советуете не делать технологический зазор?? или достаточно слоя пробки.что бы компенсировать изменение влажности???
ussur написал :
или достаточно слоя пробки.что бы компенсировать изменение влажности???
да, 5...7мм - от размера помещения....
Еще - по инструкции производителя жидкой пробки Бостика, шов покрывается сверху силикон акриловым или др герметиком для защиты пробки
ЛенСпецСМУ. Два дома напротив (у меня в каждом по квартире): комплекс "Орбита". В одном стяжка обычная - заливали наши работяги, по подложке из вспененного полиэтилена. Идеально ровная и прочная- впервые такую встречаю от застройщика. В другом - заливали корейские (Сев.Корея!!) бригады - по полусухой технологии, тоже на такую же подложку. Везде есть технологич. зазоры у стен (10мм вспен. ПЭ) у стен и в дверных проёмах. Увы, во-втором случае - стяжка вроде бы идеально ровная, но...со временем появились большие трещины (до2мм). Попробовал расковырять: под верхним 5-10мм слоем внизу - труха типа крупной крошки плохо консолидированной ЦПС. Видимо, эта "полусухая" технология не позволила получить хорошего уплотнения смеси по всей толще стяжки. Я не против ускоряющих технологий (скажем, машинной штукатуркой стен и потолков вполне доволен), но "полусухая" стяжка пока доверия не внушает.
ussur написал :
у людей домиком встают полы-а вы советуете не делать технологический зазор?? или достаточно слоя пробки.что бы компенсировать изменение влажности???
Prok12 написал :
Попробовал расковырять: под верхним 5-10мм слоем внизу - труха типа крупной крошки плохо консолидированной ЦПС. Видимо, эта "полусухая" технология не позволила получить хорошего уплотнения смеси по всей толще стяжки.
Да они её просто не притоптали. Схалтурилили....
Долбил как-то штробу в полусухой стяжки перфом. Насквозь слоя стяжки пару метров шириной около 2см. Упарился неслабо.... Стяжка однородная по всей толщине, и весьма прочная....