Плавно начали ремонт, речь зашла о проводке, почитал форум очень много интересного нашел.
Начну сначала - квартира однушка панельный дом П144. Естественно проводку менять. Набросал схему проводки покритикуйте пожалуйста.
Правильно ли я понял что кабель Num можно не класть в гофру, а сразу укладывать в штробу?
Всю разводку проводки хочу сделать под подвесным потолком (пласиковые панели) - стоит ли укладывать провода которые идут над потолком в гофры или так же можно укладывать без гофр?
На каких УЗО и автоматох лучше все это собрать - нехочется купить ***** и в тоже время переплачивать за марку.
Нет, планировал в гофрах на специальных железных коробах (тонкая жесть), а теперь думаю стоит ли в кабель заводить в гофру или нет. можно без гофры его класть?
Сейчас в этажном щитке эти автомат, счётчик и УЗО?
Сейчас в этажном щитке стоит общий рубильник, счетчик и три автомата на всю квартиру (40,16,16)
BAR-Honda написал :
Пластиковый будет в прихожей, кухне и ванной комнате, так есть еще желание сделать врезные светильники в прихожей и кухне....
пластиковые панели при нагревании выделяют вредные вещества (лампочки могут их нагреть). я поставил такой потолок в ванной - но вместе с вентилятором, так что вентиляция все время вытягивает. не рискнул бы в квартире даже на стену. а если пожар не дай Бог - то умрете от дыма тут же. аналогично и с пластиковыми окнами.
ВТБ! написал :
А Вы в курсе, что изоляция проводов тоже из пластика? Розетки? Электроприборы?
Пластик - собирательное название для самых разных материалов.
изоляция из винила и кажется ваша работа заключается в том чтобы сделать так чтобы она не нагревалась или я не прав?
дело не в пластике а в его количестве. дешевые пластиковые окна довольно опасны ну и понюхайте пластиковые панели только что купленные - они воняют.
Сечение жил вводного кабеля недостаточное:
или 3*10, или 3 провода 1*6 в трубе/гофре/металлорукаве.
Автомат и УЗО на плиту поменять местами - но необязательно.
Кабель марки NYM.
УЗО на освещение 25А (хватит) или 40А - номинала 32А обычно нет в линейке.
Разводка внутри щитка одножильными проводами 4 кв.мм.
В идеале добавить ещё одну группу розеток на кухню.
Не вижу освещения сан.узлов.
бюджетнее
В принципе, УЗО на плиту не обязательно - достаточно входного - но тогда автомат двухполюсный.
Автоматы не обязательно ставить все сразу - можно для начала по две линии на автомат, а разделить позднее, если в этом появится необходимость.
Главное - линии и место в щитке.
Сейчас подправлю.
Свет в совмещенном санузле ( в сумме 120 Ватт) планировал взять от кухни, что бы не тянуть отделюную линию.
На кухне 8 квадратов есть ли смысл тянуть еще одну линию??? Планируется микроволновка, чайник, холодильник, телевизор постоянно и иногда еще один потребитель до 1 кВатта.
Каким проводом лучше сделать разводку в щитке? ( с Nymом я погоричился...... )