Вечер добрый всем
В продолжение истории об автомате на 150А, Таки заложил возможность по проводке, а

автомат подъездный решили пока не трогать - эксплуатация покажет.
Провел тут експеримент - коротнул на розетке фазу с землей, как результат - выключились:

автомат силовой 16А, УЗО силовое 63А 30 ма, автомат на площадке вводной 32А. это

нормально? Нарно узошка или автомат квартирные должны всетки раньше срабатывать?

(извиняюсь если распространенный вопрос), а вот падение переноски в ведро с водой (как

по заказу ) отрубило только УЗО. Вся техника мерлиновская(кроме подъездного).
С ув. Владимир

Orion написал :
коротнул на розетке фазу с землей, как результат - выключились:
автомат силовой 16А, УЗО силовое 63А 30 ма, автомат на площадке вводной 32А. это нормально?

Нормально.
А чтобы было совсем нормально, надо заменить вводное УЗО на селективное (типа S) и прикрыть разные цепи отдельными УЗО (по бюджету - хоть на каждую линию своё).
И заменит погремушку в этажном щитке - когда возможность появится.

нада было не коротить, а через контрольку...

Регистрация: 15.08.2006 Нижний Новгород Сообщений: 146

Для ясности пожалуй схема не повредит, розетки считал по средней возможной нагрузке.
Сегодня специально в Эльдорадо продавца мучал про варочные поверхности и духовки ) реакция на трехфазное подключение - " фаза ноль и земля " (три типа фазы ))
на плитах рисуют при закороченых фазах - подключение проводом 2,5, пофазное подключение 1,5 (аристон к примеру)
Откуда 6 кв? (Если чесно -неохота опять штробить - и так шлейф см 20 шириной под потолком идет)

Orion написал :
схема не повредит

Давно бы.
На освещение - С10.
Откуда духовка 4 киловатта? У неё же обычная вилка, небось, и 16А? Или комплект зависимый?
Откуда поверхность 4 киловатта? Или это комбайн газ-электро?

на плитах рисуют при закороченых фазах - подключение проводом 2,5, пофазное подключение 1,5 (аристон к примеру)

2.5 - это разве что для двухфазного подключения или "домино".
В любом случае, для беспроблемной эксплуатации кабель 2.5 защищают автоматом на 16А, самое большее 20А. 25А - временно, до кап.ремонта дотянуть.

неохота опять штробить

Так будет три фазы или как?

Регистрация: 15.08.2006 Нижний Новгород Сообщений: 146

2ВТБ!

Нет его еще, потому и голову ломаю, на кого сколько считать, поэтому и провод по 2,5 на оба.

По словам заказчика. Сам в магазине удостоверился, Аристон смотрел - 3,6 Квт, 4 конфорки.
Причем повторюсь, в наклейке на плите - 3-х фазное + Ноль +РЕ подключение - по 1,5мм2, двух, и одно фазное - по 2,5мм2. ВИдел своими глазами.

Одна, иного не дано

Orion написал :
Сам в магазине удостоверился, Аристон смотрел - 3,6 Квт, 4 конфорки

Значит, ограничитель имеется - все комфорки разом на полную мощность не включает.
Тогда и автоматы В16 в самый раз.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Orion

А что это за счетчик такой "mercury 2000 5-70" ? Сами изобрели?

Чтобы голову не ломать и другим мозги не компостировать, надо исходную инфу сперва собирать, а потом проектами заниматься? Тебя что, ни где не учили, что выводы на "пустом месте" не делаются...

Марку плиты и духовки - а там посмотрим чего ты видел своими глазами...

Можете обосновать установку двухполюсных автоматов на каждую линию?

Слишком много розеток на шлейфе - если они действительно нужны, то надо бы их рабить на пополам, т.е. еще 2-4 линии...

Orion написал :
Причем повторюсь, в наклейке на плите - 3-х фазное + Ноль +РЕ подключение - по 1,5мм2, двух, и одно фазное - по 2,5мм2. ВИдел своими глазами.

Значит автомат на плиту ставите 25А и не мучаетесь. Пусть другие мучаются

Регистрация: 15.08.2006 Нижний Новгород Сообщений: 146

2DMC
Не рычи..
Mercyri 200 5-50
марку отсканирую
двухполюсные удобнее, пока шпаклюют,грунтуют, заколебался бы бегать узо включать.
по розеткам должно хватить потребители не особо мощные, а в щитке и так места впритирку.

2Wazawai
Да уж стоит все.

Плита эта блин, забодала уже