Многие современные варочные поверхности (Electrolux напр.) имеют возможность одно или двуфазного подключения. При наличии 3-х жильн. провода (фаза,ноль,земля) все понятно - ставим перемычку, подключаем фазу и т.д.
Но многие современ.дома имеют 3-фазную разводку.Варианты:
1.Ставим перемычку, подключаем фазу, две оставшиеся загибаем и изолируем и т.д.
2.Подключаем 2 фазы, третью оставшуюся загибаем и изолируем и т.д.
Если подводка на 3 фазы (три фазных провода, нейтраль, земля - всего 5), то два фазных, нейтраль и земля - на варочную поверхность. Третья фаза, нейтраль, земля - на духовой шкаф (у него нет двухфазного подключения). Для равномерной нагрузки 3-х фазной сети это оптимальный вариант.
Domotechnik написал :
Но многие современ.дома имеют 3-фазную разводку
Оппа, и где же это в стандартной современной квартире трехфазный ввод? Нужно специально согласовывать это дело в энергонадзоре и соответственно счетчик трехфазный. Трехфазный ввод делают в квартиры повышенной комфортности я в своей практике только раз видел (общая площадъ 240 м2) ну очень хорошая квартира.
эл. любитель написал :
Оппа, и где же это в стандартной современной квартире трехфазный ввод? Нужно специально согласовывать это дело в энергонадзоре и соответственно счетчик трехфазный. Трехфазный ввод делают в квартиры повышенной комфортности я в своей практике только раз видел (общая площадъ 240 м2) ну очень хорошая квартира.
У меня изначально был такой ввод - на три фазы (новостройка, 150м2, невысокой ценовой категории - отнюдь не элитная). И счетчик трехфазный день-ночь. Подводка к плите 5х4кв.мм
avmal написал :
Дословно вряд-ли смогу - память уже не та.
А документ - СП 31-110-2003. Если не поленюсь, то залезу, чтобы поточнее процитировать.
Нашел я этот пунктик. Как оказалось, я его не совсем точно процитировал, т.к. СП предусматривают для питания электроплит в квартирах однофазный ток.
"9.2 ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм.кв."
При отсутствии розетки возможны 2 варианта:
1.При длинном конце кабеля из стены - Опрессовываем наконечниками одноименные жилы подводящего кабеля и кабеля духовки и засовываем в клемник варочной пов-ти.
2.При коротком - подводящий кабель в термостойкую клемную колодку, с обратной стороны вставляем опресован.наконечниками кабели духовки и поверхности.
Wazawai написал : 2avmal - Это весьма забавно, учитывая, что соединительные кабели большинства встроенных плит имеют сечение жил 2,5 мм² =)
Это выглядит не так забавно, когда вы выберете себе плиту не из большинства, а подводка будет сделана теми самыми двумя с половиной квадратов, рассчитанной на большинство. Это уже проблема. Именно для этого в Строительные Правила и закладывается 6 квадратов, чтобы хозяевам квартиры не пришлось подбирать плиту под проводку. Лучше плиту выбирать под себя ...
Wazawai написал : 2avmal - Да мне-то пофиг: я не штроблю и не выбираю, а только подключаю выбранное к штроблёному
Кабель обычно меняю на 3*4 кв.мм, конечно.
Подключать-то тоже надо, соблюдая нормативы - если меняешь, то на 3х6. Иначе получается с нарушением правил ...