Проблема такая: этот счетчик (только из магазина, новый) устанавливался электриком местного энергосбыта 20 дней назад, одно время работал исправно: чем больше потребителей, тем чаще мигал светодиод; при отключенных потребителях мигание прекращалось. Теперь мигает постоянно (больше чем раз в секунду), частота не зависит от потребителей - мигает даже при выключенных автоматах в щитке. Мигание прекращается только если выключить пакетник стоящий до счетчика.

Таким образом счетчик уже "накрутил" 300 квт в "однушке" за 20 дней (самый мощный потребитель - утюг, стиралок и нагревателей нет).

В чем может быть проблема: неисправность счетчика, неправильное подключение?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2pav

Вам никогда не встречалась фраза: "если прибор не работает как написано в его паспорте, значит он неисправен"?
Несите в ремонт.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2DMC

DMC написал :
значит он неисправен

А если к выходу счетчика удалось подключиться соседу? Нужно, по крайней мере, глазами убедиться, что с выхода счетчика провода идут лишь на свои автоматы...Можно замерить ток фазы на вводе (до счетчика), выключив все групповые автоматы.

pav

Вызывайте Энергосбыт - при самовольном вмешательстве могут платить заставить.

Вызвал, пока жду интересно было мнения узнать.

Вчера смотрел бегло - никаких подключений вроде не заметил. Щиток на замке, ключи только на площадке. Вероятно счетчик поймал глюк. Говорили же в электросети, "ставь индукционный", не послушал...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2pav

Ну тогда еще по колесам постучи и стекла протри..., авось поедет...

2Геннадий Б

Геннадий Б написал :
А если к выходу счетчика удалось подключиться соседу? Нужно, по крайней мере, глазами убедиться, что с выхода счетчика провода идут лишь на свои автоматы...

))
Попробую объяснить: человек спрашивает про счетчик - он стал работать не так, как описано в паспорте. Все!!!!
Кто-то подключился или счетчик сломался - нас это не колышит, в ремонт. Это подразумевает оповещение энергосбытовцев и дальнейшие действия в соответствии с решением энергосбыта.

2pav
у счетчиков цэ6807 из 300 шт у 8 был такой глюк
начинался бешеный самоход, за неделю 7000кВтч
думаю с вашим теже грабли

Стоит взять токовые клещи и замерить ток. Если тока нет - ремонт. Ток есть - сами понимаете...

Много времени с создания темы прошло, но тем не менее отвечу.

skirp написал :
у счетчиков цэ6807 из 300 шт у 8 был такой глюк
начинался бешеный самоход, за неделю 7000кВтч
думаю с вашим теже грабли

skirp, "самоход" - именно в этом и была проблема.
Электрик тогда демонтировал счетчик, я сдал его в магазин, оттуда послали на завод-изготовитель на экспертизу. Через пару недель пришел ответ - брак, магазин вернул деньги.
Вместо него поставил обычный СО-505, 2 года - полет нормальный.