Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.06.2014 Магнитогорск Сообщений: 251
#4621768

Имею недостроенный двухэтажный дом под крышей, с окнами но без перегородок.
Предстоит электромонтаж своими силами.
Возникла идея развести кабеля над будущим потолком первого этажа из ГКЛ, т.е. по плитам перекрытия снизу:

  1. Разметить перегородки первого этажа,
  2. Наклеить на герметик направляющие профиля,
  3. Просверлить сквозь них отверстия в плите для ближайших к щиту розеток/выключателей группы,
  4. Прокинуть кабеля от щитка вверх, далее вдоль стен, затем перпендикулярно к проходам на этаж,
  5. После монтажа стоек и односторонней обшивки ГКЛ кинуть шлейфы к остальным розеткам группы, выключателям, светильникам...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

HVU, ваш план не вполне ясен.

Вопрос: что мешает приступить к электромонтажу после полного завершения монтажа профильной конструкции для стен и потолка и зашивки стен с одной стороны?

Регистрация: 26.06.2014 Магнитогорск Сообщений: 251

Ах да забыл, в моем случае планируется заливка стяжки перед монтажом перегородок, причем нижние направляющие профиля хочу приклеить на герметик, чтобы не покрошить стяжку при сверлении.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

зачем заливать кабели в стяжку, если у вас ГКЛ стены и подвесной потолок? лейте стяжку, ставьте каркас, не боясь просверлить проложенные в стяжке кабели, зашивайте с одной стороны стены.

HVU написал :
нижние направляющие профиля хочу приклеить на герметик, чтобы не покрошить стяжку при сверлении.

че с ней сделается? профиля надо нормально крепить, на дюбеля, а не клеить на герметик. Зачем нарушать технологию?

Регистрация: 26.06.2014 Магнитогорск Сообщений: 251

Для того чтобы залить минимально возможный слой стяжки.
В плане оптимизации можно еще пустить кабеля по кратчайшей.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

HVU написал :
Для того чтобы залить минимально возможный слой стяжки.

как это связано с креплением профилей?

Регистрация: 26.06.2014 Магнитогорск Сообщений: 251

чтобы не покрошить стяжку при сверлении.
Cмысл проводки в потолке - больше шансов сохранить ее от случайного повреждения.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

HVU написал :
чтобы не покрошить стяжку при сверлении.

ладно, попробую с другой стороны - из чего перекрытие?

и все же: как, простите, вы "покрошите стяжку", буря в ней отверстия диаметром 6-8мм максимум?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

HVU написал :
Cмысл проводки в потолке - больше шансов сохранить ее от случайного повреждения.

ОК. какие тогда еще вопросы?

Регистрация: 26.06.2014 Магнитогорск Сообщений: 251

Допустимо ли кинуть кабеля по кратчайшей, т.е. по лучами от щитка?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

по потолку допустимо, но особого смысла нет