MrGalaxy, я в таких случаях, как ваш, обычно откручиваю деревяшку от стены, и наращиваю провода за ней, лучше всего опрессовкой, и желательно ПВ-3, чтобы удобней в отверстия пропускать. Такие случаи со старыми щитками попадались довольно часто, у нас в городе домов старой постройки великое множество.
Я правильно понимаю что жестких требований к собственникам сталинок нет, и гофры,металлорукава и прочее есть только добрая воля и желание не сгореть самому и не спалить соседей ? И если кто-то вместо старой скрытой проводки которой лет 50 сделает новую хорошим кабелем в пластиковой гофре и автоматы правильные выберет, то это вполне приемлемо будет и никакие инстанции не придерутся ?
Хотя разумеется хорошо бы везде в трубах или бронированной оплетке, и в рубашке из гипса сделать. Тут упоминали Европу, что там с этим ? Может оттуда придет к нам вслед за счетчиками воды еще и требование класть проводку в трубах в обязательном порядке ?
Самый дешевый вариант труб на сегодня какой ?
KLM50 написал:
жестких требований к собственникам сталинок
Если "сталинка" не стала особой средой прокладки кабеля и для неё не создан специфичный норматив, то требования к способу прокладки, кабелю в зависимости от горючести основания указаны в .
В пределах вашей квартиры, инстанции и интересоваться не будут. Но в случае ЧП из-за проводки выполненной с нарушением нормативов, претензии будут либо в к владельцу квартиры, либо к проектировщику, составившему проект такой реконструкции проводки.
KLM50 написал:
Самый дешевый вариант труб на сегодня какой ?
Про трубы из несгораемых материалов, в нормативах тоже есть указания.
И в случае проводки, это ВГП с толщиной стенки не менее 3,5 мм.
KLM50 написал:
еще и требование класть проводку в трубах в обязательном порядке ?
Вы удивитесь, но подобное требование уже есть. Оно предписывает выполнять проводку сменяемой, что автоматически задаёт необходимость использования кабельных коробов/труб.
KLM50 написал:
Хотя разумеется хорошо бы везде в трубах или бронированной оплетке, и в рубашке из гипса сделать.
Хорошо сделать руководствуясь разумной достаточностью описанной в нормативах. Броня нужна для защиты кабеля от механических повреждений, а не для чего-то иного.
1) 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них
2) 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п ...
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. ¶
Другой мостик. Металлорукав = Гофрированная труба?
ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
3.10 гофрированная труба: Труба с волнистым профилем в продольном направлении.
Примечание - Гофрированные трубы могут быть кольчатыми или витыми. Возможна также комбинация гофрированной и гладкой труб.
Определение терминов, дело нормативов. Если оно будет личным - "тушите свет".
Но по сути вашего вопроса, считаю что в ПУЭ нет терминов "гофрированная труба" или "металлорукав". Там есть "труба", без каких-либо дополнений.
Этот ГОСТ даёт определения терминов, более того именно в контексте прокладки кабелей. Если вы можете привести иные нормативные документы, которые дают иное трактование, не сочтите за труд.
Локализационная способность это вопрос пожарной безопасности и он рассмотрен в соответствующем СП.
У нас еще и коммуналки есть, и не особо благополучные квартиры где неизвестно в каком состоянии все, и с точки зрения системной безопасности потратиться на стальные трубы в подобном окружении не факт что будет правильно. А вот замена замоноличенных в штукатурке по деревянным стенам и потолкам проводов неизвестно какого года, на новый кабель в пластиковой гофре, сечением 2,5 и с автоматами хорошими на 16 ампер + общее узо это наверняка достаточный уровень ?
Ведь если я всяко разно отвечаю за имущество то пусть уж лучше так чем старые провода непойми где и как проложенные ?
А выпендриться и поставить стальные трубы, и быть таким самым правильным ... Что-то не думаю что это добавит безопасности, ведь остальные никто это делать не будет.
KLM50 написал:
А вот замена замоноличенных в штукатурке по деревянным стенам и потолкам проводов неизвестно какого года, на новый кабель в пластиковой гофре, сечением 2,5 и с автоматами хорошими на 16 ампер + общее узо это наверняка достаточный уровень ?
Неплохой уровень. Но если провод идет по дереву, среди дерева - почему бы не ограничить его способность вызвать пожар?
А то. Стены из досок с дранкой. На них провода типа АППВ, сверху
штукатурка. Кстати в сталинских домах и начальных хрущёвках
все перегородки из досок с дранкой.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
А то. Стены из досок с дранкой. На них провода типа АППВ, сверху
штукатурка. Кстати в сталинских домах и начальных хрущёвках
все перегородки из досок с дранкой.
megrad, что-то подумалось: а не плюнуть ли на все эти ввгнг-ls, и не сделать ли как по проекту открыто на изоляторах ретро-проводом.
Достаточный уровень указан в
ВВГнг(А)-LS кабель с оболочкой из трудносгораемого материала.
Электротехнические гладкостенные ПВХ трубы - из трудносгораемого материала.
Стальные ВГП трубы - из несгораемого материала.
KLM50 написал:
старые провода непойми где и как проложенные
Вы путаетесь в показаниях. То не пойми как, то "замоноличенных в штукатурке по деревянным стенам и потолкам". Год замоноличивания, очевидно, примерно равен году постройки.
KLM50 написал:
Что-то не думаю что это добавит безопасности, ведь остальные никто это делать не будет.
Если так, то зачем вам вообще тратиться на замену вообще чего-либо? По вашим-же словам, это ничего не изменит.
Поддерживаю. Все индексы для сдачи. Ведь ни кто в здравом
уме не будет прокладывать кабель, чтобы поджечь квартиру. Для открытой
проводки или в кабель каналах может и нужны НГ и LS. Но в штукатурке
или монолите то зачем? Достаточно честного сечения жилы и изоляции.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
ebf, при возникновении пожара в комнате набитой предметами
не проходящими по пожаростойкости ни одной нормы,
как кабель, который не поддерживает горение и выделяет мало
дыма , повлияет на ситуацию? Тогда сразу закладывать РКГМ или PAL,
которые вообще не горят. Основное правило: не перегружать и нормальный контакт. Всё остальное выдавливание денег. Для многих НГ
это не горючий, и разницы не видят между не горючий и не поддерживающий
горение.