В квартире на первом этаже девятиэтажки уже много лет температура горячей воды зимой зашкаливает за 100° с соответствующим давлением. Я так понимаю, если переделывать квартирный водопровод, то пластику ни в каком виде там не место? И сможет ли жить редуктор в таких условиях — ведь, наверное, вода будет закипать сразу после/внутри него?

Ну или если подходить административным путём и требовать приведения воды в соответствие нормативам, то не окажется ли так, что на верхних этажах вода будет без температуры и напора, и они пойдут войной на устроившие это нижние?

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

пластику точно не место, 100 град (если это действительно так ) перебор. смесители то не все на такое рассчитаны
по горячей воде -напор по СНипу - не более 4.5 атм в точке водоразбора, температура - 75 град.
дабы не связываться со снипами, простому потребителю удобнее аппелировать к Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 г. Москва "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"

либо пусть приводят в соответствие , либо пересчитывают

Регистрация: 24.10.2006 Новосибирск Сообщений: 46

!A_n_d_y! написал :
дабы не связываться со снипами, простому потребителю удобнее аппелировать к Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 г. Москва "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"

А к городам кроме Москвы оно тоже относится?

!A_n_d_y! написал :
либо пусть приводят в соответствие , либо пересчитывают

Ещё пересчитают, что температура на треть выше положенной, значит и цена такая должна быть — радости мало

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2mivlad > А к городам кроме Москвы оно тоже относится?

кроме тех, что не входят в состав РФ
Новосибирск вроде как в состав России входит . А еще писали : Москва. Кремль. но это не значило, что распространяется только на Кремлевские палаты

хорошо, боитесь что накинут - тогда тпишите начальнику жеки
"прошу вас привести параметры горячего водоснабжение в в соответствии с СНиП 2.04.01-85 " Внутренний водопровод и канализация зданий" : пункту 2.2 по температуре и пункту 5.12 по давлению у санитарных приборов

цитата из СНиП

  1. КАЧЕСТВО И ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
    2.1. Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды,
    должно соответствовать ГОСТ 2874—82*. Качество воды, подаваемой на производственные
    нужды, определяется технологическими требованиями.
    2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
    а) не ниже 60 °С для систем централизованного горячего водоснабжения,
    присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
    б) не ниже 50 °С для систем централизованного горячего водоснабжения,
    присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
    в) не выше 75 °С для всех систем, указанных в подпунктах „а" и „б".

Регистрация: 16.02.2006 Нижний Новгород Сообщений: 127

mivlad написал :
Здравствуйте.

В квартире на первом этаже девятиэтажки уже много лет температура горячей воды зимой зашкаливает за 100° с соответствующим давлением.

Да с такой температурой надо срочно тёплый пол в ванной делать, а от него напрямую разводку на квартиру. Ну для верности ещё редуктор поставить.

Регистрация: 24.10.2006 Новосибирск Сообщений: 46

Караколь написал :
Да с такой температурой надо срочно тёплый пол в ванной делать, а от него напрямую разводку на квартиру.

Ну, пол там и так не шибко холодный — прямо под квартирой ввод в дом горячей воды. Ночью слышно, как от перепадов давления-температуры трубы похрустывают. А однажды они дохрустелись, что-то там рвануло — и мы проснулись под рёв Ниагарского водопада. Вот тогда пол был реально тёплый