Установил газовый двухконтурный котел Ferroli DOMIproject D F18. Радиаторов пока нет. Замкнул просто трубы подачи и обратки. Включаю в режиме Лето. Открываю горячую воду. На дисплее непостоянно появляется значок расхода воды. Пламя загорается, и гаснет когда расход якобы пропадает. Хотя кран открыт. Что-то с датчиком протока, наверное? И должен ли значок расхода гореть постоянно или должен мерцать? В режиме Зима воду для отопления тоже греет как-то не стабильно. То сразу нагревает до 85, то включится и выключится пламя. Вот показывает датчик 85 в системе отопления, я открываю кран горячей воды и температура отопления (!) начинает падать. Теплообменники как-то связаны внутри? И пламя не загорается очень долго. Только через какое-то время. И не для нагрева воды, а для отопления. Может это быть из-за недостаточного давления воды в системе или давления газа?

A1on3 написал :
недостаточного давления воды в системе

У каждого котла есть мин давление на отопление и контур входящей хвс почитайте в паспорте там указано.

Регистрация: 27.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 92

В паспорте сказано про газ - 20 мбар. Про воду ни слова. А измерить мне нечем ни газ ни воду. Да и мне хотя бы понять по симптомам в чем причина.

Воды от 0,5 до 1,2 Барра

Регистрация: 27.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 92

Я наполнил систему отопления водой и манометр отопления показывает около 1,3 бар. То есть, в системе водоснабжения это же самое давление. Должно быть достаточно. Почему тогда он может себя так вести? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.

Регистрация: 27.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 92

Прикрепляю видео. На нем видно, что расход воды есть, а на дисплее расход показывается непостоянно. Когда появляется иконка расхода - загорается пламя, иконка пропадает - пламя гаснет. При этом кран открыт постоянно. И давление воды видно на манометре - кран заполнения отопления был открыт, контур отопления сообщался с трубой подвода воды.

Фильтры проверьте.А они есть вообще?

Регистрация: 27.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 92

Что значит проверить?

Фильтр есть - магистральная колба с полифосфатным картриджем.

Сорри за большие фоты, спойлера тут почему-то нет.

Очень похоже на глюк датчика NTS

Регистрация: 27.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 92

NTS - это, я так подозреваю, датчик расхода воды? Как его проверить и, по возможности, исправить?

Модератор Регистрация: 20.02.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 184

A1on3 написал :
NTS - это, я так подозреваю, датчик расхода воды? Как его проверить и, по возможности, исправить?

На этом котле есть реле давления газа? (датчик который врезается в газовую трубу), если есть то вскройте его подкрутите в сторону уменьшения.

Регистрация: 27.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 92

Не знаю, оно, нет? По паспорту данное устройство значится как "газовый клапан". Вид спереди и сбоку слева.

На этом-СТОП.​Не лезьте туда ни в коем случае.По крайней мере пока.
Скажите, а напор воды у Вас сильно слабый?

Регистрация: 27.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 92

Напор вот такой:

Это и есть, как Вы правильно прочитали в паспорте ГК. Но трогать его пока не надо. По крайней мере во всех котлах, которые я когда -либо ремонтировал проблема решалась без вмешательства в газовую часть котла (в абслютно всех случаях, кроме полного молчания самого ГК, есессно). У Вас либо слабый напор воды, либо большое давление газа. Либо и то и другое вместе. Если визуально слабый напор воды, то, просто прикройте до нужного положения газовый кран перед котлом. Потом-отпишитесь. Завтра днем продолжим. Я появлюсь часа в два-три по-нашему времени. Или, может, кто другой появится. Но будьте бдительны: могут такое насоветовать, что Ой-ой-ой...
НЕ, похоже, что дело не в воде.Если баклага на 5 л. Повторюсь: прикрутите ГК перед котлом. Очень часто это единственный выход.Без вмешательства в котел, в смысле.Ведь он-то еще и на ГАРАНТИИ, небось? Или не поставили? И точно не NTS
,кстати, являющийся датчиком протока санитарной воды-его функция- сигнал на плату о поступлении воды в теплообменник.Я ошибся вначале, извините, только зашел домой тогда и не смог сразу перестроиться и разобраться в Вашей проблеме-мысли были весьма далеко...

Регистрация: 27.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 92

Прикрыл газовый кран на 45 градусов. Открыл горячую воду в кране. Котел начал греть стабильно. Но вот при смешивании в смесителе с холодной водой опять у котла начинаются "пляски" - пламя загорается, гаснет, температура выходящей воды падает.

Модератор Регистрация: 20.02.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 184

я спрашивал про такое реле

Регистрация: 27.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 92

Нет, такого нет. Прямое подключение к котлу.

**Добрый вечер. Извините, работа задержала. Я видел Ваше сообщение:

A1on3 написал :
Но вот при смешивании в смесителе с холодной водой опять у котла начинаются "пляски" - пламя загорается, гаснет, температура выходящей воды падает.

Скажите, пожалуйста, а он у Вас новый???И объясню свой вопрос: симптомы забитого теплообменника.Так что если новый-то скорей всего заводской брак. А если б/у, то тогда нужно промыть теплообменник солянкой...**

A1on3???Вы здесь???

Регистрация: 27.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 92

Здесь здесь. Не обновлял за отсутствием новых публикаций долгое время.)

Котел новый. И что делать? Не везти же обратно сразу? Может, какие-то факты заснять на фото/видео, поехать в магазин и показать? А там уже послушать, что скажут.

Наверное таки-да. Ибо, такую хрень видел с почти новым котлом всего раз: где-то год назад, в спецпроектном 6-єтажном доме на поселке Котовского в Одессе. Но при том раскладе сильно, даже визуально сильно(порядка в 2 раза)менялся напор воды. Если у Вас такого не наблюдается значит смело идите в магазин, только снимите так, чтобы(по-возможности) струя воды была в кадре...

Регистрация: 27.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 92

А что именно снять? Какой процесс?

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Есть у меня подозрение, что дурит трехходовый. Если он есть. Как правильно сказал Александр выше - где-то плохая циркуляция. Или через сам теплообменник или через гидравлическую часть вцелом. Как я понял, условно- горячая вода через сам котел идет нормально, без падения давления? Котел с двумя теплообменниками или битермический?

Неа. Не трехходовой, нет. Битермический котелок

Регистрация: 27.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 92

Вот видео. Сначала набираю 5л холодной воды, потом горячей, через котел. Разница есть.

A1on3 написал :
Вот видео. Сначала набираю 5л холодной воды, потом горячей, через котел. Разница есть.

Теперь пробуйте на входе ХВС в котел. Если будет напор как на ГВС-котел здесь не при чем. Знач забит проток до него. Скорей всего монтажники заузили пайку. Ищите. Если будет хороший напор(как на ХВС)-значит в нем.Так, постепенно, от перифирии к центру. И обратно.Как-то так вот.Москва тоже не сразу строиласьИ отписываться не забывайте:действие-результат, действие-резу...И так ДО ПОБЕДЫ. УДАЧИ Вам.
Да, чуть не забыл: иногда в котлах есть фильтр ХВС. Поищите по инструкции или мануалу. Все, я спать. Устал как черт...

Регистрация: 27.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 92

Я сам делал разводку полипропилена. Ничего не заузил, каждый стык проверял.) Да и не получится прямо со входа в котел, там трубой подведено ведь прямо к котлу, не гибкой подводкой. Максимум - с фильтра могу попробовать.

A1on3, Проблема в том, что котел вводил в эксплуатацию не специалист. Пригласите спеца пусть отрегулирует газовый клапан, самому это вряд ли удастся. Именно эта модель 18 квт откровенная китайщина низкого качества.

Регистрация: 27.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 92

Здесь ведь есть специалисты. Разве не получится таким образом это сделать?)