Меняю в квартире полностью электрику.
Каждая комната на отдельном автомате (20А).
В ванную решил поставить дополнительно УЗО (40A, 30mA).
В квартире заземления нет!
Электрик все поставил, все хорошо, но я решил проверить есть ли толк от этого УЗО. Взял и оголенные провода в ванной опустил в воду, в воде пошли пузырьки, а УЗО хоть бы хны, не отключается! Взял замкнул их, все автоматы отключились, а УЗО так и остался включеным.
Подключено все правильно, само устройство работает проверяли на стенде.
Брал его специально для того чтобы в ванной не стукнуло током, к примеру, когда фен упадет в воду, и на всякий случай для гидромассажной ванны.
Вот не знаю что делать, тольку то ноль получается....
в вашем эксперименте УЗО и не должно срабатывать. через него пришло при коротком замыкании много тока, и через него это же количество тока и ушло. равенство. УЗО срабатывает только. когда они не равны друг другу
Ну перво на перво - дать в рожу тому электрику, который на каждую линию повесил автомат на 20А, за то, что он на эти же линии повесил розетки всего на 16А мах. А потом забрать деньги за работу назад.
Ты не удивил - если сунешь 2 пальца в розетку, то узо к твоей ****цкой выходке так же останется безразлично.
Попробуй поискать, по инету и по форуму, как же работает узо и для чего оно вообще предназначено...
drlov написал :
Брал его специально для того чтобы в ванной не стукнуло током, к примеру, когда фен упадет в воду
Дык и не стукнет. Еще неизвестно - что там у вас с ванной - заземлена она или нет - ток просто внутри утонувшего фена и будет циркулировать. У меня в ванную с водой упала неудачно прицепленная лампочка-переноска - УЗО тут-же отрубило весь свет а лампа лопнула, видать - колба была сильно горячая а тут ее в холодную воду. У меня ванная прикручена к стоякам водоснабжения - а те заземлены где-то там...
DMC написал : 2drlov,
Ну перво на перво - дать в рожу тому электрику, который на каждую линию повесил автомат на 20А, за то, что он на эти же линии повесил розетки всего на 16А мах.
Упс..
А что все розетки на 16А max?
И если так, то автоматы нужно ставить тоже на 16А?
А если несколько потребителей одновременно включено на одной линии?
Да, стандартная бытовая розетка 10-16А - на них написано.
На 20А и более имеют нестандартные размеры - они больше по габаритам и у них другие посадочные места(обычную вилку в них не вставишь).
Не важно сколько и каких потребителей(на потребитель в паспорте обычно указывается его мощность и автомат защиты).
Розетка-провод-автомат - должны быть согласованы.
Если несколько потребителей включается одновременно и их мощность выходит за 3.5квт, то надо тянуть дополнительную линию и вешать на дополнительный автомат.
С другой стороны, не бывает потребителей на ток более 16А, имеющих обыную евро-вилку. Поэтому 20А автоматы использовать допустимо, если не включать несколько мощных нагрузок в одну розетку через удлинитель. Хотя это и не по правилам.
Sergey_G. написал :
С другой стороны, не бывает потребителей на ток более 16А, имеющих обыную евро-вилку. Поэтому 20А автоматы использовать допустимо, если не включать несколько мощных нагрузок в одну розетку через удлинитель. Хотя это и не по правилам.
Сварочник, конечно дома не каждая хозяйка использует, но вот вставить в розетку тройник и воткнуть в него несколько достаточно мощных приборов, большого ума не надо.
Sergey_G. написал :
С другой стороны, не бывает потребителей на ток более 16А, имеющих обыную евро-вилку. Поэтому 20А автоматы использовать допустимо, если не включать несколько мощных нагрузок в одну розетку через удлинитель. Хотя это и не по правилам.
Не по правилом, можно вапще автоматы не ставить, прям напрямую к подстанции розетки подключить, а потом трупы собирать...
Вы уж если взялись советовать определитесь сначал с правилами..
Нет, брат, лучше ты скажи на кой черт ты влез с неправильным советом и противоречиями в своих же словах?
А в своем предыдущем письме к тебе, я просто показал, когда надо ставить автомат на 20А..., а не так как у тебя - захотел один автомат поставил, захоте - другой влепил...
Я лично во-первых, просто поленился дописать, что никакого здоровья не хватит, чтоб вдолбить женщине, что (если стоит автомат на 20А) нельзя пользоваться тройником. Без этой ремарки, согласен, ничего нового я не сказал :-)
Во-вторых, что будет, если провод не расчитан на 20А, а рассчитан на 16 впритык?
В третьих, можно воткнуть в розетку водонагреватель-проточник, например на 4,5 КВт.
В четвёртых, других приборов мощнее 3,5 КВт. сегодня нет, а завтра они появятся.
удлинитей полно ,но даже на самом дешевом компьютерном есть теплушка на 10А (в совсем китайских ампераж даже меньше )
вот правда в бытовых которые обычно на рынках продают по более высокой цене такого нет
Автоматы на комнаты _поменял_ на 16А.
Входные стоят на 32А.
На кухне оставил 25А (много потребителей на отдельных розетках).
УЗО вернул, пока ставить не буду. Возможно поставлю позже.
В квартире нет земли, предложили вариант провесити от щитка в подъезде отдельный провод (4 квадрата) кинутый в щитке на ноль, и использовать его в квартире как землю, можно так?
Провод по все квартире 2,5 квадрата, какой он максимальный ток выдержит?
Миллиамперы не забыли посчитать, а учесть реальную температуру?
Один **** не проходит, так что это не принципиально. На автомат в 25А нужен провод не менее 4 квадратов.
господа см. пуэ раздел 1 это по поводу проводников. что бы экономить место в щите рекомендую стакить дифавтомат т.к. он совмещает в себе функции автомата и узо
выяснил. оказывается, у нас стоит автоцензор. так что напрасно не насилуйте клавиатуру. словарь пока еще невелик, но он пополняется постоянно. и за доли секунды выполняет своб работу.
2vitaly.M,
Тогда поправьте ваш словарь чтобы он отличал поиск по вхождению от целого слова,
иначе обсуждать темы автогражданки будет невозможно
Никому нельзя будет посоветовать: "Застра*** свою машину"
Кто нибудь ответьте на этот вопрос плиз:
В квартире нет земли, предложили вариант провесити от щитка в подъезде отдельный провод (4 квадрата) кинутый в щитке на ноль, и использовать его в квартире как землю, можно так?
drlov написал :
Кто нибудь ответьте на этот вопрос плиз:
В квартире нет земли, предложили вариант провесити от щитка в подъезде отдельный провод (4 квадрата) кинутый в щитке на ноль, и использовать его в квартире как землю, можно так?
Нет, нельзя. Это будет зануление. Смотри ГОСТ Р 50571