Diamond написал :
Пожалуйста, покритикуйте, правильно ли я выбрал сечение проводов, номиналы УЗО и автоматов?
Что то мне кажется, что занадто много вы хотите для однофазного ввода. И водогрей 10кВт и варочная панель и куча всего остального.
Вводной ВА 63А после УЗО 300мА вы откуда взяли, у вас такой стоял? Дом с плитами? Сколько выделенная мощность на квартиру?
Разделение по группам ... очень своеобразное,излишества всякие не хорошие в виде не нужных линий или отсутствия оных(особенно "про все розетки на сплиты" - пытался осилить,но сдался - это как?Три - четыре сплита на одной линии или же под одним АВ эти сплиты на разных линиях?!).
Проточник клёвый,весело с ним будет.
Ну и про УЗО на 10 мА глупо писать вроде ...А про СУП и речи нет.Хорошо хоть тёплых полов нет до кучи
В шкафу на 36 модулей миссия не выполнима, у меня 1 вводной автомат 2P, УЗМ, счетчик на 2модуля,4 узо, 16 автоматов(+-), 3 шинки нулевых, все влезло впритык в шкаф на 36 модулей, осталось места максимум на один автомат.С учетом заявок, тут 48 модульный шкаф в притык, С разбегу я что-то около 44 модулей насчитал только по оборудованию.
Вместо C16 везде можно B16 поставить.
Немцы в новостройках ставят автоматы с характеристикой B и УЗО типа A, так что видимо смысл есть. Ну и подделывают их реже ибо непопулярные.
Diamond написал :
Пожалуйста, покритикуйте, правильно ли я выбрал сечение проводов, номиналы УЗО и автоматов?
Рекомендации
1) Вывести из под УЗМ и УЗО местное освещение в районе входной двери и электрощита. Чтобы с испугу не умереть при небольшой просадке.
2) Все автоматы C16 заменить на B16. Многие C10 поменять на C6.
3) Линию 1 и 7 объединить, если топология позволяет.
Ошибки
А) Линия номер 10 - разделить физически на много линий, по количеству сплит-систем.
Б) Линия 23 легко по смыслу и нагрузке объединяется в с линией 21. Выполнить кабелем 3*1,5, защитить автоматом C6 и "мокрым УЗО". Мокрое УЗО - совсем не то что у Вас.
В) Избавится от проточного водонагревателя в пользу накопительного.
Д) Абсолютная каша (такое впечатление что "так вышло") из кухонных линий. Оставить три линии розеток: i - холодильник ii - розетки группы 1 iii - розетки группы 2. Не выделять линии под телевизор, свет над мойкой и прочую лабуду. Свет кухни - есть линия? Туда освещение! При этом разумеется духовой шкаф, варочная поверхность, посудомоечная машина требуют своих линий.
Е) Только после определения количество модулей в щитке (т.е. автоматы, выключатели нагрузки УЗО, клеммники и дистриблоки на DIN-рейку), с учётом минимального запаса ёмкости (2-3 модуля на каждой рейке) нужно подбирать щиток. Насчитаете 50 модулей - берите щит на 54 модуля (3*18), насчитаете 60 - берите на 72 (4*18).
Ё) Такое количество линий и серьёзной нагрузки я бы защищал не в 4 УЗО. Скажем в 6-7. Причём минимум два взял бы типа A, остальные пусть будут AC.
Songo написал :
Вводной ВА 63А после УЗО 300мА вы откуда взяли, у вас такой стоял? Дом с плитами? Сколько выделенная мощность на квартиру?
Дом новостройка, c УЗО ошибся поправил на чертеже.
На вводе стоит вводной автомат 63A и УЗО С50 100mA фирмы Элта. На вид оно очень стремное, нужно ли его менять?
Электрик из УК говорит что вводной нужно менять. Квартира с плитой. Договора с мосэнерго пока нет, но по слухам на квартиру 15кВт
serj12 написал :
Да,кроме варочной,желательно 32 А.
Спасибо, поправил на схеме.
Songo написал :
На водогрее 10мм2 кабель под ВА 63А, многовато для 10
Спасибо, заменил на C50
serj12 написал :
Разделение по группам ... очень своеобразное,излишества всякие не хорошие в виде не нужных линий или отсутствия оных(особенно "про все розетки на сплиты" - пытался осилить,но сдался - это как?Три - четыре сплита на одной линии или же под одним АВ эти сплиты на разных линиях?!).
Проточник клёвый,весело с ним будет.
Ну и про УЗО на 10 мА глупо писать вроде ...А про СУП и речи нет.
Сколько будет кондиционеров, еще не решил. Либо 1, либо 2 не больше. Сейчас под них хотел сделать просто розетки. У кондиционера мощность обычно около 1КВ. В чем проблема повесить 2 кондиционера на один автомат 16A
По поводу УЗО имеет ли смысл брать УЗО на 10 мА на 63А?
По поводу СУП, просто не нарисовал. Земля в 6мм пойдет в сантехкороб.
Diamond написал :
На вводе стоит вводной автомат 63A и УЗО С50 100mA фирмы Элта. На вид оно очень стремное, нужно ли его менять?
Стрёмное не УЗО. Стрёмно называть дифавтомат УЗО.
Вы как, брендовое потяните? Сколько денег потратить сможете? тысячу рублей, три тысячи, восемь?
Там у Вас стоит однополюсной выключатель нагрузки, за ним уже этот стрёмный дифавтомат.
Я бы поменял и то и то. Скажем на два отдельных или на три отдельных брендовых устройства: двухполюсной выключатель нагрузки (можно и однополюсной, если там с монтажом затык), дифавтомат C63 / 100 или 300 mA - или как вариант отдельно автомат C63 и отдельно УЗО. Ну и селективную характеристику УЗО не стоит забывать.
УЗО 100 мА стоит селективное. Хоть и стремное - оставляйте, денег сэкономите. Мой "обычный" (не s) глючный ИЭК 63/0.1 вот опять начал вырубаться при включении в сеть компа. Поеду Acti9 300 mA брать, наверное (больше нету ничего)...
УЗО (нормальных) 63А 10 мА не бывает - только 16 и 25.
Diamond написал :
На вводе стоит вводной автомат 63A и УЗО С50 100mA фирмы Элта.
Это АВДТ С50 100мА, странно конечно, почему написано УЗО. Сам данного "УЗО".
Раз это АВДТ, то в квартирном щите можно ВА 2п С50А заменить на ВН 2п 63А.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.