Здравствуйте!
Есть компрессор Atlas Copco GA160
Как я понял из описания у него предусмотрено свое воздушное охлаждение - подходят вытяжной и приточный воздуховоды.
Заказчик хочет организовать дополнительное охлаждение компрессора путем установки на приточный воздуховод дополнительного отдельного более мощного вентилятора.
Скажите допускается ли такое, с учетом того, что в компрессоре предусмотрено свое воздушное охлаждение?
Из данных в сети расход воздуха у него 1680м3/ч
Из опыта эксплуатации GA-45,GA-132 установленых в контейнерах,приток и выброс воздуха через жалюзи.Работают годами без дополнительного нагнетания воздуха.В любом случае нужен расчет,с учетом особенностей вентиляции помещения.
Это если не в канале. Вентилятор то на чертеже у него осевой - слабонапорный.
А там воздуховод всасывающий, диаметр большой, но все равно сопротивление дает.
Пока не считал сколько