ПPOPAБ написал:
Я худею дорогая редакция... Кто это сделал?

Энергосбыт порезвился))

ОК, спасибо!


Я худею дорогая редакция... Кто это сделал?
Пассатижи ему в задницу затолкать и отвертку в ухо по самую рукоять!

Но "земля" приварена к корпусу щита... Так-что можете тянуть на этажный щиток РЕ проводник.

немного ошибся - в ВРУ с ввода ноль идет сразу на нулевую шинку

armourbullet написал:
основной СУП в здании нет.

А повторное заземление ноля есть? Я так догадываюсь что ввод воздушный однофазный?

armourbullet написал:
все трубы пластиковые (кроме газа), металлических конструкций здания нет (дом кирпичный)

"газа" должна иметь металлосвязь с ГЗШ здания.

armourbullet написал:
Можно ли просто прокинуть от ВРУ до этажного щита линию прикрученную к металлической шине

Фотку ВРУ и этажного щитка плизз!
В этажном щитке тогда рабочий ноль должен быть присоединен к изолированной нулевой шине.
Да, скорее всего, можно проложить дополнительно РЕ проводник сечением 16 мм² от ГЗШ здания до этажных щитков (при чем обоих в подъезде).

armourbullet написал:
молниезашиты нет.

При питании от ВЛИ необходимо применение ОПН 0,4 (УЗИП I класса). А если от ВЛ то следует предусмотреть и УЗДП (устройство защиты от длительных перенапряжений).

ArtemP написал:
Помогите узнать какая система заземления в доме.

Измерить токи коротких замыканий L-N и L-PE, прибором (есть даже такие "вольтметры" в щиток) или тремя утюгами, и сравнить. Или, как вариант, соединить N-PE и посмотреть какой пойдёт ток.

основной СУП в здании нет. все трубы пластиковые (кроме газа), металлических конструкций здания нет (дом кирпичный), молниезашиты нет.
Можно ли просто прокинуть от ВРУ до этажного щита линию прикрученную к металлической шине и на нее соединить квартирный РЕ?

armourbullet написал:
(то бишь каждый стояк 2х10)

armourbullet написал:
Какая система заземления в доме и как правильно подсоединить свой РЕ из квартиры (на данный момент РЕ прокинут в квартире, выведен в этажный щит, но не подключен)?

Никакая система... Да и не система вовсе.
На ГЗШ здания при наличии в нем основной СУП.

Подниму тему. Вопрос аналогичный - имеем ВРУ, входит магистраль четырехжильный аллюминий (видимо СИП), от которого две жилы вместе поключены на ноль, две - на один контакт автомата с100, далее фаза и ноль идет на счетчик, от счетчика две фазы на два автомата подъездных с63 (дом двухподъездный, двухэтажный), ноль на нулевую шину. От каждого подъездного автомата фаза идет по одному стояку медь 10 квмм (дом старый, но сделан капремонт, в том числе замена проводки), на каждый подъезд ноль по одному стояку медь 10 квмм от нулевой шины (то бишь каждый стояк 2х10). В ВРУ нулевая шина перемычкой соединена с шинкой заземления, которая в свою очередь соединена стальной полосой со штыревым заземлением во дворе дома.
Какая система заземления в доме и как правильно подсоединить свой РЕ из квартиры (на данный момент РЕ прокинут в квартире, выведен в этажный щит, но не подключен)?

ПPOPAБ написал :
Не обльщайтесь, эта земля может и не иметь права таковой называться

почему?

ПPOPAБ написал :
olegaa2, - одолжите свой "хрустальный шар" попользоваться на форумах...

Да Вы чего..., а вдруг разобьёте случайно он же у меня один и хорошо припрятан

ArtemP написал :
и мне, пожалуйста.

Вам? Да легко:

Буковка в буковку с вашим старт постом, кроме никнейма пользователя...

ArtemP написал :
и мне, пожалуйста.

Лучше-бы фото сюда выложили, чем трындеть...

ПPOPAБ написал :
"хрустальный шар" попользоваться на форумах.

и мне, пожалуйста.

olegaa2 написал :
ArtemP, чем Вас не устроил ответ на соседнем форуме?

Этот:

Никакой нет системы

?
Наверное некоторой предварительной категоричностью и слабым инженерным обоснованием.

olegaa2, - одолжите свой "хрустальный шар" попользоваться на форумах...

ArtemP, чем Вас не устроил ответ на соседнем форуме?

ArtemP написал :
розетки не заземлены у них идет только фаза и ноль.

= двухпроводная. Эта классификация не существует в современной версии Правил.

ArtemP написал :
В дом идет три фазы и ноль провода изолированные, но не СИП. ТП 10/0,4кВ находиться от дома в 20 метрах.

= питающая сеть TN-C при сечении нулевого совмещенного проводника 16 мм кв по Ал или более ( в противном случае четырех проводная т.е. вне современной классификации)

Если имеется разделение нулевого проводника на защитный и рабочий то:

  1. при соединении обоих на ЗУ дома - TN-C-S
  2. если не соединены -ТТ

ArtemP написал :
Дом в подполье электрокотел трехфазный корпус которого заземлен на гшз в доме

Не обльщайтесь, эта земля может и не иметь права таковой называться.

ArtemP написал :
Помогите узнать какая система заземления в доме.

BV написал :
фото гзш и подписать куда какие провода идут

варианты ТТ (провод РЕ не соединяется нигде с N или ТN-С-S если на вводе PEN разделяется на PE и N

Rumato написал :
Выложить фото этажного щита.

Кхм,

ArtemP написал :
Дом в подполье электрокотел трехфазный

ArtemP написал :
Что нужно сделать дополнительно.

Сделать несколько фото от ввода воздушной линии в дом, и щита в доме, фото гзш и подписать куда какие провода идут, фото отвода на котел...

ArtemP написал :
Помогите узнать какая система заземления в доме.

Выложить фото этажного щита.

Добрый день

Помогите узнать какая система заземления в доме. В дом идет три фазы и ноль провода изолированные, но не СИП. ТП 10/0,4кВ находиться от дома в 20 метрах. Дом в подполье электрокотел трехфазный корпус которого заземлен на гшз в доме, розетки не заземлены у них идет только фаза и ноль. Что нужно сделать дополнительно.