Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6165424

jekasus, Переделать стояк проблемно, 90 в углу переделаю, поставлю 2 по 45

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

Tonal написал:
Хоть фланец заколхозить получилось.

Кстати, а из чего лучше сделать уплотнительное кольцо? Есть тюбик автогерметика для формирования прокладок, но боюсь, что не хватит его, т.к. паз в тарелке трапа под него очень большой. Если из силиконового герметика делать, то не потеряет ли он упругость со временем?

Tonal написал:
Если из силиконового герметика делать, то не потеряет ли он упругость со временем?

Когда фланец прижат, там про микроны можно говорить, больше надо боятся про уплотнительные кольца в муфтах канализационных труб...

Баш майсторът

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

jekasus написал:
Когда фланец прижат, там про микроны можно говорить

Так он к этому кольцу и должен прижиматься. По задумке.

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

Tonal написал:
Адгезия у Гимса к цементу отличная, с ГВЛ слезает с остатками ГВЛ, т.е. то же хорошая.

Tonal написал:
Еще нужна прокладка. В оригинале она выполнена из резинового кольца. Из какого герметика лучше всего ее сформировать самостоятельно?

Кстати, ЗеленаяРезина хорошо липнет к виеговскому трапу. Ее можно оторвать, но не с легкостью. Я бы теперь технологию для этой ГИ упростил бы. Канавку трапа заполнить герметиком и дать высохнуть полностью. Это несколько дней (использовал остатки Вибросила, отличная упругость получилась). На трап кладем спанбонд и вмазываем кисточкой ГИ. Она отлично промазывается прям сквозь спанбонд. Нанести слои на пол по инструкции. После высыхания прижать фланцем. Сам фланец (пластик) тоже можно им промазать в качестве грунтовки.

И еще можно усложнить. На всю поверхность стены/пола постелить тонкий спанбонд. Он отлично скроет все изъяны, получится ровная поверхность, непрокрасы видно хорошо. Втирать такой первый слой кистью чуть трудней, за то не придется выискивать с лупой дефекты покрытия. Потом второй слой как обычно.

Tonal написал:
хорошо липнет к виеговскому трапу

С временем отлипнет от ПП.

Tonal написал:
На всю поверхность стены/пола постелить тонкий спанбонд.

только промазать предварительно и основу, и геотекстиль/спабонд/, тогда приклеется на все 100...
Будущее в гидрах ванных и поддонов именно в цельном гидро полотне/ хотя американы давно это делают.../, все эти обмазки толщиной 0.8 мм, так себе... плацебо.
Пока дорогое удовольствие, но поживем, увидим

Баш майсторът

jekasus написал:
только промазать предварительно и основу, и геотекстиль/спабонд/, тогда приклеется на все 100...
Будущее в гидрах ванных и поддонов именно в цельном гидро полотне/ хотя американы давно это делают.../, все эти обмазки толщиной 0.8 мм, так себе... плацебо.

Чем плоха мелкая сетка, которую примазывать проще - насквозь. Она и слой гидры даст, какой нужно

Tonal написал:
Кстати, ЗеленаяРезина хорошо липнет к виеговскому трапу. Ее можно оторвать, но не с легкостью

почему-бы не использовать для этих целей бутиловый каучук, который липнет к чему угодно?
Например, удалить с ленты герлен фольгу, или нетканый материал и использовать в этом стыке со спанбондом.
Не застывает, эластичен, тянется, липнет к полипропилену.

BV написал:
Чем плоха мелкая сетка,

Ничем, просто в Европе идет тенденция минимизации квалифицированного труда - работы много, дураков тоже, а мастеров очень мало...

А так вот специально для гидроизоляции /по-нашему каре - ячейка 1мм -2мм/-
Для обмазки и полиуретановых -

BV написал:
почему-бы не использовать для этих целей бутиловый каучук, который липнет к чему угодно?

Взаимодействие с обмазочными гидрами?

Баш майсторът

jekasus написал:
Взаимодействие с обмазочными гидрами?

Как вариант, через слой материала типа спанбонда.

jekasus написал:
работы много, дураков тоже, а мастеров очень мало.

магазины готовой одежды, давно вытеснили ателье

jekasus написал:
Для обмазки и полиуретановых -

Вы хотели сказать, полиуретановый герметик который липнет к полипропилену? Или что это? Я не понял...
Если возможно - лучше ссылки хотя бы на английском, я по-болгарски ну никак не шпрехаю

BV написал:
Или что это?

Для армировки полиуретановой гидроизоляции, тот же спабонд/геотекстиль.

BV написал:
лучше ссылки хотя бы на английском

Там сверху справа есть " Изберете език" - хоть на английском, хоть на русском

Баш майсторът

jekasus написал:
Там сверху справа есть " Изберете език" - хоть на английском, хоть на русском

Упс, какой я невнимательный и недогадливый

jekasus написал:
Для армировки полиуретановой гидроизоляции, тот же спабонд/геотекстиль.

Ну да, я уж давно для углов использую бинт садовый - дешевле раз в .... и сердито

BV написал:
я уж давно для углов

Нашу местную версию рулона Изомата купил, для более особых случаев, особенно когда разные уровни.
А когда лень, то лента.
Что-то я слабо в этом году, покрай другой работы, только 15 санузлов с гидрами и поддонами... И только три ванны

Баш майсторът

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

jekasus написал:
С временем отлипнет от ПП.

Фланец ни кто не отменял.

jekasus написал:
только промазать предварительно и основу, и геотекстиль/спабонд/, тогда приклеется на все 100..

Можно, но для тонкого не обязательно. Я проверял методом отклеивания спанбонда, прокрас на 100%. И на сухую проще получается. Но это все для ЗеленойРезины, за другие не скажу.

jekasus написал:
Будущее в гидрах ванных и поддонов именно в цельном гидро полотне/ хотя американы давно это делают.../, все эти обмазки толщиной 0.8 мм, так себе... плацебо.
Пока дорогое удовольствие, но поживем, увидим

Вот у меня и получился бюджетный Керди.

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

BV написал:
почему-бы не использовать для этих целей бутиловый каучук, который липнет к чему угодно?

Потому что его еще покупать надо, а ГИ и так есть. К тому же герметизация выполняется фланцем.

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

jekasus, кстати, а как у вас гидроизолируются ПП водорозетки? К ним же гидра не липнет.

Tonal написал:
К ним же гидра не липнет.

Да, не липнет.
Кроме прижима фланцем и приклейки на подходящую основу, так же присуствует натяжка на элемент для гидроизоляции - скрытые части для смесителей /айбоксы, изибоксы и рапидо и другие/ точно на этом принципе.
У ПП самая большая проблема - внешний D водорозетки, легче утопить глубже и установить удлинитель/длиннее 20мм/,
Кстати, когда изоляция труб подмазана тонким слоем штукатурки или клеем и не армирована фасадной сеткой/другие не рассматриваю/ проблем может быть больше, чем с гидроизоляцией водорозеток, особенно если трубы идут наверх от пола.

Баш майсторът

Tonal написал:
ПП водорозетки? К ним же гидра не липнет.

а герметики на что?

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

Грэй написал:

Tonal написал:
ПП водорозетки? К ним же гидра не липнет.

а герметики на что?

Грэй, разве надежно к ПП липнут?
Производителям ПП полезно было бы у водорозетки угловую часть из металла делать. Тогда и изолировать легче, и смеситель менять не так стремно.
Да и течь муфты не заметят, бочки на форумах катить не будут.

Tonal написал:
Грэй, разве надежно к ПП липнут?

липнут так, как нужно. - Достаточно хорошо. Если коротко - "необходимо и достаточно" (с)

Грэй написал:
Если коротко - "необходимо и достаточно" (с)

Точнее, дополнительно уплотняют.

Баш майсторът

Итак, прошло 3 года как построен поддон. Используется ежедневно. Конструкция проверенная временем и работает отлично.
Мелкие косяки что появились.

  • в одном месте шов между мозаикой дал малюсенькую еле зметную трещину примерно 10 см. Результат видимо не очень качественной набивки затирки. Не парит, ничего расшивать и перетирать не собираюсь.
  • в одном месте примыкания стекла к полу герметик покрыялся черным. грибок. буду использовать химию противгрибковую.

раз в пару недель чищу слив от волос.
обливной струей, (водопад) не пользуюсь ваще. зря потратил и сделал.

так же в тебе про душевое ограждение отписал по результатам использования

Всем привет.Выполняю ремонт в квартире , где в гостевом сан.узле изначально рассматривался поддон душевой кабины в строительном исполнении.Но проектная организация в категоричной форме отказывается согласовывать перепланировку мотивируя тем , что " замуровывание сливного патрубка и подводящих труб без обеспечения доступа к обслуживанию не позволяет определять место протечки и производить обслуживание ".В нашем случае ими рекомендована инсталляция " геберит" .Для обслуживания которой необходимо предусмотреть ещё и технический люк... К поддонам в заводском исполнении у них вопросов нет. Видимо данную тему скоро придётся закрывать.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

вэл написал:
Видимо данную тему скоро придётся закрывать.

Скоро чихать запретят. Что будем делать?

вэл написал:
замуровывание сливного патрубка и подводящих труб без обеспечения доступа к обслуживанию не позволяет определять место протечки и производить обслуживание "

Предложите им ГИ ниже труб...

вэл написал:
мотивируя тем , что " замуровывание сливного патрубка и подводящих труб без обеспечения доступа к обслуживанию не позволяет определять место протечки и производить обслуживание ".

Этих идиотов нельзя зяменить на нормальных проектантов?

Баш майсторът

вэл,

  1. Клееная канализация.
  2. Предложить усиленную герметизацию стыков - герлен.
  3. Труба в трубе - но технически сложно и много места сожрет

jekasus написал:

вэл написал:
мотивируя тем , что " замуровывание сливного патрубка и подводящих труб без обеспечения доступа к обслуживанию не позволяет определять место протечки и производить обслуживание ".

Этих идиотов нельзя зяменить на нормальных проектантов?

jekasus, они по своему правы - Вы же смотрите ролики на Ютуб с реализацией " и Вашаих и наших "