Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6557495

Alexey_e написал:
Фото шахты, как я понимаю, не то, что требуется?

Да или снизу внутри шахты, только фотографируйте на уровне перекрытия.
Просто понять

  1. на какой высоте относительно конца шахты срез ваших разгонных каналов
  2. Почему у вас шахта вытянутая, на на крыше более прямоугольная

Хотя...

тут видно (сравнивая с диаметром вашей трубы) что шахта на крыше шире вентшахты в квартире....

Есть мысль..... укоротить трубу и убрать ее из зоны, где поток из шахты ударяется в крышу.
Но! мысль спорная я бы посоветовался с уважаемым "трубочистом"

В принципе сейчас эту мысль можно проверить экспериментально, двигая трубу вверх-вниз с анемометром, но для этого надо восстановить шахту хоть оргалитом...

BV, спасибо за мысли и рекомендации.
Сегодня пришлось шахту восстановить в кирпиче - во вторник ожидаю Жилсинспекцию с проверкой, не мог их встретиться с дырой в коробе.

В результате изысканий в интернете, решил добавить еще один вентканал, т.е. еще один "разгонный" канал. Добавил колено 150мм., длинной 2м., вывел его ниже имеющегося 250мм. металлического патрубка (который, в свою очередь у самого перекрытия).
Планирую использовать металлический патрубок для вытяжки над плитой, а 150мм канал оставить для естественной вентиляции помещения.
Надеюсь, что глупости я не сделал... (к сожалению, забыл сфотографировать ).

Измерил анемометром скорости потоков при открытой форточке в соседней комнате (стоит учесть, что в квартире отсутствует ряд стен, соответственно, помещение "кухни" сейчас объединено с с/у, в котором свой "разгонный канал".
Показания анемометра:

  • в пластиковом 150мм воздуховоде были в районе 0,7-1.1м/с.
  • в металлическом 250мм. воздуховоде 0,9-1.4м/с.

Наверное, условия для измерения сейчас наилучшие, наиболее соответствуют стандарту (на улице в районе 0С).
На сколько эти показания плохи/нормальны для кухни площадью порядка 17м.кв. с потолками порядка 2.75м (кухня-столовая)?
По тем данным, что я нашел, (табличные), вроде бы воздухообмен достаточен для минимального 6 кратного обмена всего объема воздуха в помещении в час...

Спасибо!

п.с. стоит ли добавлять КИВ в помещение?

BV написал:
Но! мысль спорная я бы посоветовался с уважаемым "трубочистом"

Я не совсем в курсе, "уважаемый трубочист" это кто-то с форума, или просто абстрактный специалист из этой области, или товарищ из УК?..

BV, если у вас есть возможность, прокомментируйте мои предыдущие сообщения. Спасибо.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

trubo4ist -

Это мое мнение и его не навязываю