Очень опытные люди здесь есть. Будьте здоровы все!!!
Сделали мне балконную дверь. Откосы не заказал - хочу штукатурку.
После прочтения форума родилась следующая технология:
(откосы 500мм, высота 2650, ширина 1300)(сталинский дом)
Вопросы:
Как соединить пену в монтажном шве двери и штукатурку, достаточно ли металлической сетки?
Можно-ли клась Rotband на сухую смесь (многие говорят, что штукатурные откосы, в любом случае, трескаются (по-моему бред))?
Если трескаются, как сделать компенсацию теплового расширения?
Ну и, вообще, прокомментируйте...
Пластиковые откосы очень не хочется, хотя и проще.
А что ГК не хотите? Мороки ведь куда меньше.
ИМХО штукатурка трескается только от неправильной технологии. Но все же штукатурить не рекомендую. Я уже писал что температурные кривые в проеме со стеклопакетами и двойными рамами разные. Рискуете получить холодные откосы.
2Komar
- Кирпичную кладку грунтую (широкие швы в кладке запениваю).
Зачем? За швы будет лучше держаться смесь, и дешевле.- Rotband (Около 10 мм) (его, как я понял, легко протягивать).
Если будете еще шпаклевать, то можно гипсовую штукатурку по-дешевле (Старатели, Теплон, ...).
Как соединить пену в монтажном шве двери и штукатурку, достаточно ли металлической сетки?
Штукатурка на пене нормально держится. Другое дело, что пену желательно проклеить спец. лентой (сделать т.н. "внутренний Иллбрук") - она с шероховатой поверхностью - чтобы штукатурка держалась. Можно заклеить армированным скотчем, но тогда его сверху потом промазать бетоконтактом.
Можно-ли клась Rotband на сухую смесь?
А почему нет? Предварительно хорошо прогрунтуйте смесь.
Если трескаются, как сделать компенсацию теплового расширения?
В местах стыка верхнего слоя штукатурки (шпаклевки) с рамой сделайте ножом (шпателем) небольшую канавку и аккуратно маленьким пластиковым шпателем замажьте ее акриловым белым герметиком заподлицо с откосом. Акрил может закрашиваться.
ИМХО можно и штукатурить. Только надо наклеить полосы пенополистирола на откосы вдоль рам, а потом уже заштукатурить, не забывая про компенсационный шов.
а смысл в пенополистироле?
Кто-нибудь наблюдал реально работающий компенсационный шов между пластиковой рамой и откосом (гкл или штукатурным, с пластиковым откосом все понятно)? Я вот когда делал откосы из гкл щелочку 2 мм оставил и замазал потом акриловым герметиком, но в основном из эстетических соображений.