Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4708059

Обязательно подключать клавиатуру и зачем ее нужно подключать?

необязательно. например С2000-4 или С2000-2 могут вполне работать автономно за счет собственной памяти, а С2000 это мозг для системы из нескольких приборов, связанных в сеть, но если в системе комп с АРМ, то и от С2000 можно отказаться.

Mutny, с2000-4 это для контроля различных датчиков в системе орион а с2000-2 контроль доступа,правильно??
можно обойтись без пк??

alamis написал :
можно обойтись без пк??

Можно. С2000-4 тоже можно использовать для контроля доступа

alamis, Вы задаете такие вопросы, что совет напрашивается только один - начните с чтения инструкций и руководств по эксплуатации.

Викторыч написал :
Можно. С2000-4 тоже можно использовать для контроля доступа

Тогда с2000-2 не нужен будет?

alamis,Я же не знаю, что Вы хотите получить в результате. Вот типовая схема подключения С2000-4. Есть ограничение, к нему можно подключить только один считыватель, у нас в конторе везде С2000-4 стоят. Да, для начального программирования прибора нужен или пульт С2000 (лучше С2000М) или комп (что намного удобнее) с преобразователем USB-RS485 и программа Uprog? ее можно скачать с сайта Болида, там же есть доки на все приборы