Есть вытяжка в продаже с минимальной мощностью 380 кубов.
У меня кухня 8 м2 с потолком 2,7м.
По расчетам мощность вытяжки должна быть (8*2,7)*12=259м3/час

Справится ли канал с 380 кубами хотя бы?

Что будет, если куплю вытяжку с минимумом 380 кубов, а канал не будет справляться?

Регистрация: 11.12.2005 Челябинск Сообщений: 114

Что же все-таки будет, если куплю вытяжку с минимумом 380 кубов, а канал не будет справляться?

Регистрация: 07.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 266

Не повезет Вашим соседям сверху

Stani написал :
Не повезет Вашим соседям сверху

и снизу

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

И вам самим, если есть сообщение в вашими каналами в других помещениях...

Здесь смысл в том, что хилая вытяжка будет сильно шумной, поэтому приобретается более мощная вытяжка, но экплуатируется на низшей или средней мощности.

Регистрация: 11.12.2005 Челябинск Сообщений: 114

380 кубов - низшая.
Это много или мало?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Putnik-04

А, сорри, пропустил про минимум... Надо знать объем вашего вытяжного канала...
Ну и упадет она еще за счет сопротивления воздуховода.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Putnik-04

Кстати, ты читал вышеприведенную ссылку? Там все популярно расписано, правда без особых рассчетов...
Добавить туда мало что можно, кроме того что при установке мощных вентиляторов на вентиялционные отверстия, необходимо знать как у тебя устроены каналы вентиляции.
Это требуется для того, чтобы минимизировать возможность опрокидывания тяги в вентиляции соседних помещений. Например, устанавливая мощный вентилятор в вытяжку кухни может получится так, что:

  1. Если не будет хватать притока воздуха, то у тебя опрокинется внетиляция в санузле, и недостающий воздух будет подсасываться оттуда.
  2. Если эти два канала имеют сообщение, то воздух из кухни будет гнаться не только в общую шахту, но и в твой санузел(сидишь на очке и запахи от жарящейся на кухне курочки ловишь...).
  3. В некоторых случаях возможно образование воздушной пробки в общем стояке, что нарушит вентиляцию у соседей...

Чтобы сохранить вентиляцию в кухне, при подключении вытяжки в внет канал надо использовать либо специальную решетку, разделенную на две части(на первой фланец для подключения воздуховода, на втрой обычная решетка с обратным клапаном), либо создавать такую конструкцию самостоятельно.
Алгорит работы простой:

  1. При работе вытяжки обратный клапан на входе вентиялционного отвертия закрыт и не позволяет воздуху с вытяжке возвращаться в кухню.
  2. При выключенной вытяжке - обратный клапан открыт и воздух и свободно поступает из подпотолочного пространства в вентиляционное отверстие.

[quote=(8*2,7)*12[/quote]
Что за показатель "12" ? Он что обозначает? Почему не 100 или 25 ? Это неизменный показатель?
Если так, то вот считаю по этой формуле для своих данных (15.5х2,9)ч12=540
И есть вытяжка с "макс. произв-тью на "вытяжку" 520 куб.м./ч". Это нормально? Но у нее в режиме "рециркуляции" всего 380 куб.м/ч.
Если не хватит этой вытяжки, то есть другая на 3000 руб. дороже, у которой "макс. пр-ль на вытяжку 715 куб.м/ч, а на рециркуляцию - 540 куб.м/ч".
Что же правильно брать?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2GEO-Tr
12 - это сколько раз в течении часа должен полностью обновиться воздух в помещении.
В принципе - это неизменное число. Но возможны и вариации 10-13.

Пойди и почитай ссылку вот с этого сообщения:

Из нее ты поймешь, что вытяжка и вентиляция никак друг к другу не относятся, и предназначены для совершенно разных задач. Цифирка 12 относится к вентиляции, а к кубатуре вытяжки не имеет никакого отношения. За то к вытяжке относятся сечение каналов и их организация, если ты вытяжку задумал подключить к вентиляции.
Режим рециркуляции - это когда в вытяжку устанавливается катридж из активированного угля и воздух из помещения не удаляется. Т.е. если совсем грубо, то работает как вентилятор - с морды всасывает, пропускает через катридж, и выплевывает через задницу. Никакие воздуховоды в этом режиме не нужны - только надо катриджы менять своевременно.