Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#250310

Поглядите какой ужас.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3949

radist написал :
Поглядите какой ужас.

Ну не совсем ужас. Вижу контакторы КТ60 ампер на 250 с перемычкой на выходе - значит это АВР.
Вижу предохранители ПН2 наверное тоже на 250 А.
И ещё вижу трасформаторы тока Т-0.66.
Рама сборная из перфарированных стоек и швеллеров.
Так и мы на ЛЭМЗе собирали когда-то.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

А ты не заметил жуков на предохранителях, один из контакторов примотан проволокой к раме?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3949

radist написал :
А ты не заметил жуков на предохранителях, один из контакторов примотан проволокой к раме?

Жуков не заметил. А контактор примотали зачем ? Болт вроде на месте и если его затянуть, то он должен держаться намертво...