Уважаемые, у кого был опыт согласования размещения газового счетчика ниже рекомендуемых 1,6 метра от уровня пола помещения?
В найденом мною СП 42-101-2003 (СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ТРУБ):
6.47 Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли.
В госконторе, которая занимается установкой счетчиков, висит схемка и там четко указано не менее 1.6м. На вопрос, на основании каких доков рисовали, отвечают - СНиПы. В СНиПах в чистом виде этого не нашел, но нашел упомянутый СП с "как правило".
Интересует, могу ли я разместить счетчик на высоте 70 см выяснив сперва, удобны ли эти 70см для газовщиков при обслуживании и опираясь на то, что "как правило" не является четкой нормой?
Пытаюсь втиснуть котел и счетчик на одну стену при этом соблюдая пункт 6.49 того же СП "не менее - 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);"
Васильева написал :
А почему на Украине пользуются российскими правилами?
Похоже, что местные ДБНы на эту тематику говорят о тех же цифрах.
ДБН В.2.5-20-2001 - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:
Расстояния от мест установки счетчиков до газового оборудования следует принимать в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспор¬тах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматри¬вать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее, м:
от бытовой газовой плиты и отопительного газового оборудования (ем¬костного и проточного водонагревателей, котла, теплогенератора) - 0,8;
от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи -1,0.
Ищу ДБН Д.2.2-19-99. Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства
Пока что не могу найти норму о 1,6 м от пола до счетчика в наших ДБНах.
Васильева написал :
У нас в снипах этого нет, там регулируются более общие вопросы.
Ок. Тогда, как я понимаю, это регулируется упомянутым сводом правил.
Оставшиеся вопросы:
Есть ли у кого опыт согласованной установки счетчика на высоте менее 1,6м от пола.
Насколько высота 0,7 м может быть неудобна для монтажа/обслуживания на практике. Насколько эта высота принципиальна, если я не собираюсь устанавливать его вплотную у самого пола/потолка.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.