Уважаемые господа специалисты, скажите насколько пересечение при укладке силовых линий линий и линий слаботочек чревато помехами в последних?
В некоторых местах телевизионный кабель пересекается сразу с 7-ю силовыми линиями, в некоторых слаботочные линии идут радом, вплотную, с силовыми линиями метра 3-4
Силовые линии - кабель НЮМ 3*2.5;
Линии слаботочек - интерн.: 8-мижильный экранированный (марку не помню);
тел.: марку не помню;
телевизионный: Rg-8 U
Все провода уложены в гофры 16мм. (Инт. и тел. в одной гофре)
Тел. и интернет кабели экранированны, но всеже..
Вообще пересечения гораздо менее страшны, чем укладка рядом.
Но я думаю, что особо беспокоиться не стоит.
У меня кабельный инет/тв (в коаксиале) идет рядом с силовым кабелем метров 10. Проблем замечено не было.
avmal, Все верно, просто я в электрике не силен, но слышал, что ДАЖЕ если провода экранированны, все равно рекомендуют их прокладывать на расстоянии не менее 10-и см. от силы и по возможности избегать пересечений с силой.. потому и задал возможно глупый вопрос. Неужели у современных проводов экран ПОЛНОСТЬЮ исключает помехи?
БОРМЕНТАЛЬ написал :
Владислав, как на кой? Типа защита от помех..
avmal, Все верно, просто я в электрике не силен, но слышал, что ДАЖЕ если провода экранированны, все равно рекомендуют их прокладывать на расстоянии не менее 10-и см. от силы и по возможности избегать пересечений с силой.. потому и задал возможно глупый вопрос. Неужели у современных проводов экран ПОЛНОСТЬЮ исключает помехи?
Прокладывание на расстоянии 10 см и в разных трубах - это из соображений безопасности, но не помехозащищенности.
А телефонному проводу и не нужен экран - не так там малы токи, чтобы в них можно было вмешаться извне, не повредив изоляции.
Добрый час! Витая пара для телефона, езернета, x-DSL всё что имеет частоты сигналов до 100мГц, идеальный кабель, вот для TV радиочастотного сигнала не подходит, в средней квартире не найдётся сильных источников эл.магнитных помех и расстояний, чтобы навести помехи..
Так что не беспокойтесь..
Удачи и не переделывать, Сергей.
Medtech в Вашем посту я, честно говоря, первую часть - не понял , x-DSL - это что, рекомендуемая марка кабеля или что?
А вот:"Так что не беспокойтесь.. Удачи и не переделывать, Сергей." - фраза которая бальзамом легла на душу ))
Добрый час ! x-DSL это общее название технологий передачи сигналов по проводам, в том числе и вместе с телефоном или параллельно телефону, а х там могут разные буквы стоят , в стриме АDSL , есть VDSL и т.д.
Витая пара страшная сила, мы на ней машину тягали, если штучек 5-6 сплести.. но недалеко, растягивается
Удачи Доктор..
VladislavV написал :
И на кой вам экранированная витая пара?
Поддерживаю.
Если кабель в экране, то его надо правильно землить.
Если коротко- то заземленный с двух сторон экран представляет собой проводник, по которому могут идти приличные токи. Особенно если этот экран и любая другая земля (PE, ноль, арматура здания) образуют замкнутые контуры, через которые проходят мощные несбалансированные токи.
Например, сварочные. (сбалансированные- это когда в одном кабеле "туда" и "обратно", или аналогично в трехфазном: проводники в кабеле свивают не для красоты, а чтобы помеха (э-м поле снаружи) была поменьше.)
В кабеле типа "витая пара" (да, собственно, и в любом телефонном) каждая пара проводов обязательно свита с некоторым шагом, зависящим от рабочей частоты, что дает помехозащищенность (помеха в проводах вычитается сама из себя).
Так вот, экран в общем случае будет работать, если его заземлять только с одной стороны- со стороны источника сигнала (то есть ближе к "центру")
БОРМЕНТАЛЬ написал :
Хм.. ещё один сюрприз.. А как ПРАВИЛЬНО заземлить экран, чтобы экранированный кабель все же оправдал себя как более защищенный от помех??
Так подсказали уже ... Заземлить односторонне со стороны поступления сигнала, т.е. в щитке.
Главное, чтоб не в двух точках один кабель заземлять. А то контур получается с наведенными токами. Да, еще и розетки компьютерные должны быть экранированные. И патч-панель тоже. Гемор.
2БОРМЕНТАЛЬ Должны быть. Но могут быть и экранированными. У нас на одном объекте была такая проблема. Розетки понравились заказчику, а они в таком виде тока экранированные. Письмо писали на фирму-производитель. Там сказали, что можно.
Какое отношение щиток имеет к "стороне поступления сигнала"? И как вы собираетесь успевать переключать землю в соответствии с направлением передачи по витухе?
В некоторых местах телевизионный кабель пересекается сразу с 17-ю силовыми линиями, в некоторых слаботочные линии идут рядом, вплотную, с силовыми линиями метров 30-40
Силовые линии - кабель НЮМ 5*25;
Линии слаботочек - интерн.: 8-мижильный неэкранированный (марку не помню);
тел.: марку не помню;
телевизионный: Rg-6U
Все провода без гофры
Тел. и интернет кабели не экранированны, но всеже..
Да не будет помех(почти)
юра Т написал :
В некоторых местах телевизионный кабель пересекается сразу с 17-ю силовыми линиями, в некоторых слаботочные линии идут рядом, вплотную, с силовыми линиями метров 30-40......Да не будет помех(почти)
Может быть. Но я на объекте своим работягам уши надрал, когда они протянули 8 витых пар рядом с силовой линией в 40 кВт. Заставил перенести.
VladislavV написал :
Может быть. Но я на объекте своим работягам уши надрал, когда они протянули 8 витых пар рядом с силовой линией в 40 кВт. Заставил перенести.
Ты слишком суров ...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.