Вот накидал схематично, хочу унитаз поставить слева от стояка.
Уголки конечно встанут гораздо компактнее, просто на рисунке так размашисто. По другому трубы обогнуть не получается, отвод 110 мм на стояке не поворачивается.
Вобщем, остается только так обходить трубы. Вопрос, будет ли этот зигзаг нормально работать?

Что следует учесть и предусмотреть? Какой перепад высоты должен быть между выходом из унитаза и входом в стояк?

Унитаз планирую ставить с прямым выходом применив эксцентрик.

Так делать нельзя. Все углы на горизонтальном лежаке должны быть 45 градусов (включая тройник) - у Вас же всё под 90.
Крестовину на стояке надо просто заменить.

Регистрация: 04.11.2013 Новосибирск Сообщений: 220

Это плохо(
Какова обычно процедура замены подобных деталей, когда над тобой 10 этажей?

ЗЫ Можно, тык скыть, в общих чертах понять, почему схема не канает?

Схема не канает, потому что в углах 90 градусов забьётся дерьмом.
Выбираете время 3-4 часа ночи, готовите все фасонные части нужных размеров - и вперёд.

между трубой гвс и стеной какое расстояние? если больше 110, то крестовину снять и поставить тройник с выпуском на "87", Ф50 на ванну и с выпуском Ф110 персонально под унитаз.

Регистрация: 04.11.2013 Новосибирск Сообщений: 220

Разбирать канализацию в этой квартире лишняя трата ресурсов, поэтому унитаз просто встанет там, где планировался изначально, то есть спиной к правой стене)
Просто до ванны от унитаза будет 30-37 см, это маловато, но я сейчас проверил, 30 см достаточно, так шта вопрос закрыт.

Правда открыт другой, для установки унитаза бачком вплотную к стене какой предпочтительнее и удобнее слив, косой или прямой?

arz88 написал :
я сейчас проверил, 30 см достаточно

Эргономика считает иначе:
На нём не только сидеть, ещё и садиться-вставать-подтираться придётся.

Регистрация: 04.11.2013 Новосибирск Сообщений: 220

Видимо квартиры проектируют у нас без учета эргономики((

Делается ли так, или это совсем моветон??

Невзирая на расстояние перед унитазом, порекомендуйте, пожалуйста, как лучше соединить унитаз со стояком в варианте как на плане квартиры. Я так понял что нельзя тройник класть горизонтально, значит нужно отвод тройника на унитаз ставить под углом и покупать унитаз с косым выпуском, и соединять их эксцентриком. Какие еще варианты более удачные?

Тройник класть горизонтально можно. Вот такой:

В прямой раструб - переход 110-50 на раковину.
В угловой раструб - отвод 45 градусов и к нему унитаз.

Mazayac написал :
Схема не канает, потому что в углах 90 градусов забьётся дерьмом.

Странно, у меня такая же схема и за несколько лет ни чего не забилось. Что я делаю не так? Может уклон справляется со своей задачей по сливу? А может поворот на 90 градусов в пластике не на столько тупой по сравнению с чугунием, что не так критичен при некотором уклоне.

arz88 написал :
Видимо квартиры проектируют у нас без учета эргономики((

По вашей схеме ваша квартира больше похожа на гостиницу или общежитие, а когда туда пытаются вместить всё необходимое для обычной квартиры об эргономике речи уже не идёт.

ser000 написал :
Странно, у меня такая же схема и за несколько лет ни чего не забилось.

Это убогий "аргумент" из разряда "а мы всегда так делаем и никто ещё не жаловался!".

СП 40-107-2003
4.17 Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий).
4.18 Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два или более отводов, тройник и отвод и т.д.).

Mazayac написал :
Это убогий "аргумент"

Свод правил это хорошо, но не нашёл в вопросе топикстартера необходимости соединять стояк с горизонтальным трубопроводом (4.17). Вроде всё наоборот, горизонтальный отвод входит в вертикальный стояк.
Ну а про 4.18, так отвод в основном работает в приточном режиме, а с прекращением потока самотёк тут же иссякает (и вероятно данный пункт опять не по душу топикстартера).

Ну а про отвод жильца квартиры сказано, что если ваших стоков не хватает для прочистки вашего отвода, то надо дополнительно монтировать устройство очистки: > 7.6 При невозможности обеспечить самоочищающий режим течения в отводном трубопроводе от стояка рекомендуется в основании этого стояка установить специальное устройство для автоматической промывки трубопровода (рисунок 4).

Как работает данное устройство не совсем понял. Но по описанию, данное устройство аналогично режиму спуска унитаза: > В его конструкцию входит емкость (~18 л), опоражнивающаяся в течение 10 с и промывающая трубопровод (рисунок 4).

То есть как раз унитаз позволит обеспечить очистку застоявшегося в трубах отвода. Ну единственное может на унитаз стоит взять крестовину не 90 градусов, а 45, но в некоторых домах стоит 90 градусов на унитаз и при наличии уклона в сторону стояка работает как надо.

простите, как вообще поменять такой тройник? дайте плиз ссылочку... нужен какой-то спец тройник с гофрой удлинителем? и как достать старый...

Берг написал :
простите, как вообще поменять такой тройник?

Быстро, что бы соседи сверху не запрудили квартиру. Как вариант проводить это мероприятие ночью и/или попробовать договориться со всеми верхними соседями не пользоваться удобствами в течении какого-то времени.

Берг написал :
нужен какой-то спец тройник с гофрой удлинителем?

Муфта компенсаторная нужна, который может глубже одеваться на трубу:

Берг написал :
и как достать старый...

Если нет муфты компенсатора, то, вероятно, пилить по месту потом в узел добавлять муфту компенсатор.

Берг написал :
дайте плиз ссылочку...

Тут чугуний, но принцип тот же, но в отличии от чугуния можно оставить некоторые из труб (возможно укоротив для того что бы уместить добавленные турубы):