Подскажите плз правильно ли работает котёл. Котёл Ferroli Domicompact F24E, парапетный 24 кВт.
В режиме отопления включается каждые 5 мин. на 20-30 сек. Нормально ли это ?

В сумме потребителей на 7 Квт, температура выставлена 50 град. Проток по батареям нормальный. Мастера вроде-бы отрегулировали котёл на 9 кВт. Но как до, так и после регулировки котёл работает в таком режиме.

Котел циклит. Мощность котла превышает потребности в тепле.
Необходим хотя бы комнатный термостат. и в поиск батенька в поиск

т.е. котлу так не сладко живётся ? покупать термостат ?

Butcher написал :
т.е. котлу так не сладко живётся ?

Ему не просто не сладко, ему хреново!
Никакими внутренними регулировками или внешними термостатами ситаацию исправить нельзя. Нужен другой котел можностью 7...10кВт.

котёл уже отрегулировали на 10 кВт. А установка термостата полностью решила проблему. Котёл врубается раз в полтора часа, прогревает батареи до 70 град., срабатывает термостат (22 град. выставлено) и котёл 1,5-2 часа отдыхает

всем спасибо!