#6247177

BV написал:
Ставьте

А вы уверены , что товарищ его правильно подключит ? Даже если есть паспорт, в нем нет указаний по подключению, по крайне мере я не нашел. Между тем данное УЗО суть электронное и требует не только правильной стороны подключения нагрузки , но и верной фазировки по питанию .

BV написал:
Отличное УЗО.

Да - отличное, и в отличие от большинства современных электронных, имеет реле напряжения, не позволяющее взвести УЗО при отсутствии напряжения и наличии фазы . Это обстоятельство вынуждает его использовать только для электроприемников, отключение которых не приведет к "тухлым" результатам.

Norman написал:
Здравствуйте. С 1985 года в СССР выпускается УЗО УЗОШ 10.2.010 ухл4. Номинальный ток вроде маловат -10 А, но если позволяет нагрузка, почему не использовать? По времени срабатыванию 50 мс- ненамного уступает современным УЗО(40 мс). Товарищи электрики, что Вы можете сказать про него? Можно ли его установить? Как с механикой дела обстоят?

Norman, Ставьте. Отличное УЗО.

Регистрация: 14.12.2014 Астрахань Сообщений: 40

Здравствуйте. С 1985 года в СССР выпускается УЗО УЗОШ 10.2.010 ухл4. Номинальный ток вроде маловат -10 А, но если позволяет нагрузка, почему не использовать? По времени срабатыванию 50 мс- ненамного уступает современным УЗО(40 мс). Товарищи электрики, что Вы можете сказать про него? Можно ли его установить? Как с механикой дела обстоят?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2filvik
Понял, что с терминологией у вас проблемы ... Надо восполнять пробелы.

avmal написал :
С этого места надо бы поподробнее, а то я данный тезис не очень понял ...
Что противопожарного УЗО не было и не будет - это спорный вопрос. Умные книжки утверждают обратное, к ним надо бы прислушиваться.

Если на заборе написано слово из трех или пяти букв, то заглянув за него
(забор) мы не увидим секс шопа, если на сопротивлении написаны
омы и ватты и мы спользуем сопротивление в качестве нагревателя
в термостате не будем-же мы всю группу сопротивлений звать нагревателями.
Так что предмет надо называть тем, чем он является на самом деле.
И не придумывать названий подобно неграмотным дилетантам.

avmal написал :
А вот противопожарную сигнализацию, быстрее, использут пожарники ( это те, которые пожары устраивают ), а пожарные используют пожарную сигнализацию. Это сигнализация, которая должна сработать в случае пожара, а не наоборот ...

Сами-то поняли, что наваяли.

2 Юрка, vitaly.M

Спасибо большое, скачал - буду изучать

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
А пртивопожарного УЗО как небыло так и не будет,
есть только противопожарная сигнализация.

С этого места надо бы поподробнее, а то я данный тезис не очень понял ...
Что противопожарного УЗО не было и не будет - это спорный вопрос. Умные книжки утверждают обратное, к ним надо бы прислушиваться.
А вот противопожарную сигнализацию, быстрее, использут пожарники ( это те, которые пожары устраивают ), а пожарные используют пожарную сигнализацию. Это сигнализация, которая должна сработать в случае пожара, а не наоборот ...

Тест УЗО

stas123 написал :
1) Когда нужно (в смысле - правильно) устанавливать диф.реле+выключатель, а когда диф. выключатель?

См. 4.6-4.8:

stas123 написал :
2) Когда нужно использовать тип А, а когда AC?

См. 4.10:

stas123 написал :
3) Я понял, что 30мА - это для защиты человека и проводов, а 300мА - только проводов (от пожара). Это правильно?

Да.

stas123 написал :
4) Встречалась рекомендация, что розетки в мокрых зонах должны подключаться через УЗО 30мА. Это правильно?

См. 4.15:

Помогите разобраться, пожалуйста... В ассортименте продукции АВВ (возможно и других производителей) фигурируют 3 вида УЗО и 2 вида автоматических выключателей:

(А) Дифференциальное реле типов А и АС
FH 200 A (25,40,63А 30мА) или FH 200 АС (25,40,63А 30,300мА)

  • защита от синусоидальных и постоянных пульсирующих токов утечки на землю;
  • защита от непрямого контакта и дополнительная защита от непосредственного контакта с токопроводящими частями оборудования (In=30mA);
  • коммутация резистивных и индуктивных нагрузок.

(B) Дифференциальный автоматический выключатель (эти только типа АС)
DS951 с характеристикой отключения B и C (АС 6,10,16,20,25,32,40А 30,300мА)

  • защита как от перегрузки и кототкого замыкания, так и от токов утечки на землю;
  • дополнительная защита от непосредственного контакта с токопроводящими частями оборудования.

(C) Автоматические выключатели с характеристиками отключения В и C
SH200 С (8...40А, размыкающая способность 6кА)

  • защита от перегрузок и короткого замыкания
  • защита активных и индуктивных нагрузок при малых пусковых токах.

В целом понятно, что диф. автоматический выключатель - это (A) и (C) в одном флаконе. Но все равно не понятно:

1) Когда нужно (в смысле - правильно) устанавливать диф.реле+выключатель, а когда диф. выключатель?

2) Когда нужно использовать тип А, а когда AC?

3) Я понял, что 30мА - это для защиты человека и проводов, а 300мА - только проводов (от пожара). Это правильно?

4) Встречалась рекомендация, что розетки в мокрых зонах должны подключаться через УЗО 30мА. Это правильно? Значит ли это, что для розеток в сухих помещениях нужно ставить на 300мА

Если можно - ответьте в простых и понятных обывателю терминах - розетка, лампа накаливания, выключатель, диммер, холодильник, стиралка, плита и т.п. Потому как ТОЭ я проходил больше 30 лет назад, и хоть меня зарежь, я не знаю является ли современная варочная панель чисто резистивной, или в некоторых режимах она резистивно-индуктивная.

Если где-то это популярно, но правильно изложено - не сочтите за труд послать ;-)

ВТБ! написал :
А это зависит от тока КЗ и характеристик вводного и группового автоматов. В "дряхлой" сети нередко удаётся обеспечить селективность.

Чем сеть лучше тем меньше возможности для селекции.
Ну как с этим не согласиться. Я за.

filvik написал :
При КЗ на землю выбьет входной автомат

А это зависит от тока КЗ и характеристик вводного и группового автоматов. В "дряхлой" сети нередко удаётся обеспечить селективность.

DMC написал :
2ACA

2filvik
Купи селедку и морочь голову ей. Хочет поставить "противопожаное" узо - пусть ставит. Этого никто запретить не может.
Ты еще у него проект спроси...))

Ща все брошу и рвану Вам селедку покупать.
Если бабла навалом пусть что хочет ставит,
любой проект замутит.
А пртивопожарного УЗО как небыло так и не будет,
есть только противопожарная сигнализация.

ВТБ! написал :
Чтобы при любом КЗ на землю не остаться в темноте.

По пиктограмме: если в прямоугольнике только синусоида - АС; синусоида и однополярный пульсирующий - А.

По буковке "s", или в каталоге проверить.

При КЗ на землю выбьет входной автомат и все равно останется в темноте.

aca написал :
почему тип S

Чтобы при любом КЗ на землю не остаться в темноте.

как определить по УЗО тип A

По пиктограмме: если в прямоугольнике только синусоида - АС; синусоида и однополярный пульсирующий - А.

и S

По буковке "s", или в каталоге проверить.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

2ACA Безусловно:
Желто-зеленый - заземление; PE
Синий (он-же голубой) - рабочий ноль; N
Далее возможны варианты, в зависимости от производителя:
Черный (коричневый, белый) - фаза; L
ЗЫ: Встечаются неандертальцы, которые по привычке присоединяют черный к рабочему нолю и ставят перемычку на заземление. Так было и есть в четырехпроводных сетях.

Aca Всем спасибо!В основном ясно.Только хотелось бы по подробней почему тип S и как определить по УЗО тип A и S.
И ещё как по цветам (синий,чёрный,жолтый)принято подключать землю, ноль и фазу.

vitaly.M написал :
в этом госте не упоминаются отдельно вводной автомат и групповые автоматы?

Упоминаются в таблице пункта 6.6.3.
Но в п. 6.6.5, где есть ссылка на п. 6.6.3, требования к предельной коммутационной способности едины ко всем автоматам.

2Юрка
признаю ремарку. а в этом госте не упоминаются отдельно вводной автомат и групповые автоматы?

vitaly.M написал :
позволю себе цитату из стандарта ГОСТ Р 51778-2001

Позволю себе ремарку: этот ГОСТ называется "ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ". А у автора темы квартира. Значит нужен ГОСТ Р 51628-2000 "ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ".
Там такая инфа: "6.6.5 Автоматические выключатели по 6.6.3 (включая УЗО со встроенной защитой от сверхтока) должны быть с комбинированными расцепителями типов В, С и иметь предельную коммутационную способность не менее 3000 А."

vitaly.M написал :
Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А

О! Оказывается, кроме здравого смысла имеется и нормативная база.
Будет на что сослаться...

позволю себе цитату из стандарта ГОСТ Р 51778-2001:
6.6.6 Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА — на номинальные токи до 125 А.
Отключающая способность вводных защитных аппаратов на номинальные 160, 250 А должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведенных в таблице 1.
Защитные аппараты групповых цепей следует выбирать с отключающей способностью не менее 3 кА.

"Мечта эл."

И во многих линейках есть УЗО номиналом 32А и 50А?

УЗО класса - А. Оно реагирует на переменный и постоянный ток утечки.

На постоянный - это уже B.

ACA написал :
Меняю ввод и щиток в 1к. квартире.Новый ввод 3Х10 медь,щётчик 5-50,проводка почти вся новая 3х2.5 и 3х1.5 Nym.Какого типа и номинала лучше поставить вводные автомат и противопожарное УЗО? Оправданно ли использование в качестве дополнительной защиты и рубильника в щите на площадке двухполюсного автомата 50А "ДЭК".Какой мощьности и типа лучше поставить УЗО после автоматов 25А и 16А?Если не затруднит обьясните почему?Заранее признателен!

Судя по толщине проводов 3x10 они выдержат 80А. Если счетчик рассчитан на 50А то автомат лучше выбрать номиналом меньше либо равным 50А. Как устройство защиты он обязателен. Номинальный ток противопожарного УЗО больше чем у автомата. Такой запас необходим для нормально работы УЗО при незначительных перегрузках около 13% - автомат разорвет цепь только через час такой работы. Ток утечки противопожарного УЗО - 100 или 300мА. Получаем 2 варианта на вводе:

  1. Автомат на 50А - счетчик 50А - УЗО номиналом 63А и током утечки 100 или 300мА.
  2. Автомат на 40А - счетчик 50А - УЗО номиналом 50А и током утечки 100 или 300мА.

После автоматов на 16 и 25 ампер ставим УЗО номиналом чуть больше - 25 и 32 ампер соответственно. Ток утечки УЗО - 30 мА. Можно сэкономить и поставить одно УЗО номиналом больше (16А+25А) = 50А на оба автомата. Для бытовых помещений лучше УЗО класса - А. Оно реагирует на переменный и постоянный ток утечки.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2ACA

А не много ли вы захотели - для однокомнатной квартиры цельных 50А?
Какова ваша разрешенная мощность разбора?
Дом с газовыми или электрическими плитами?

2filvik
Купи селедку и морочь голову ей. Хочет поставить "противопожаное" узо - пусть ставит. Этого никто запретить не может.
Ты еще у него проект спроси...))

radist написал :
для расчета номиналов необходимо знать кол-во и мощность потребителей и разрешенную мощность

Противопожарное узо ( если на вводе 50А) можно взять на 63А 100мА тип s

Что за хрень такая противопожарное УЗО,
а автоматы что не противопожарные.
63А 30мА хватит и еще лишнее останется.

ACA написал :
Какой мощьности и типа лучше поставить УЗО после автоматов 25А и 16А?Если не затруднит обьясните почему?Заранее признателен!

Электромеханическое УЗО ,для автомата 16А узо брать на 16А ( лучше25А) ,для автомата 25А узо брать 25А( лучше 32А)

для расчета номиналов необходимо знать кол-во и мощность потребителей и разрешенную мощность

Противопожарное узо ( если на вводе 50А) можно взять на 63А 100мА тип s

Меняю ввод и щиток в 1к. квартире.Новый ввод 3Х10 медь,щётчик 5-50,проводка почти вся новая
3х2.5 и 3х1.5 Nym.Какого типа и номинала лучше поставить вводные автомат и противопожарное УЗО?
Оправданно ли использование в качестве дополнительной защиты и рубильника в щите на площадке
двухполюсного автомата 50А "ДЭК".Какой мощьности и типа лучше поставить УЗО после автоматов 25А и 16А?Если не затруднит обьясните почему?Заранее признателен!