Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#254154

Что имею: новый дом,однотрубная система, разводка сверху, этаж верхний. Стоят конвекторы без байпасов, этажей много ).
ТСЖ разрешает заменить радиаторы отопления на аллюминий (не хочу сказать, что это мой выбор, просто как вариант) но: с установкой байпаса, без заужений , без кранов на байпасе
Что надо: подскажите, пойдет ли вода в радиатор, при

  1. смещенном байпасе
  2. несмещенном байпасе
  3. а так же на сколько сужает проходное сечение трехходовой кран c с термоголовкой, если его поставить на смещенный байпас?

SN

1) Да.
2) Только за счёт конвекции - низ радиатора будет комнатной температуры.
3) Нет никакой необходимости, к тому же возможны проблемы с ТСЖ.

а что такое смещенный и несмещенный байпас (байпас - понятен)? Смещение относительного чего?

GEO-Tr

Относительно вертикального стояка.
Несмещённый - просто два отвода от цельного стояка.

ВТБ! написал :
SN

1) Да.
2) Только за счёт конвекции - низ радиатора будет комнатной температуры.
3) Нет никакой необходимости, к тому же возможны проблемы с ТСЖ.

Спасибо

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

верхняя?
1.да
2.да\нет
3.может и вышибить.

термоголовы не ставим
Будьте внимательны :
Люминь не имеет сертификата на использование в системе ЦО
не забудьте получить афтограф на заяве на замену.
рекомендована замена на конвектора