Prok12 написал :
Кстати, многие фирменные трубочки, предназначенные для нижнего подключения радиаторов (стальных, алюминиевых) сделаны как раз-таки из меди:
ГОСТ, РД, ТУ последует? Или ты как обычно, поговорить?
9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния.
9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;
пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.
=============
еще нашел такое (хоть и не про отопление):
5.1.7 В системах водоснабжения не допускается после медных труб расположение по направлению потока воды стальных (за исключением нержавеющих), алюминиевых и оцинкованных труб.
СТО НП «АВОК» 6.3.1-2007
========================
Prok12 написал :
Себе ПС принципиально подключать буду медью: она для оцинкованного стояка даже менее опасна, чем нержа (разность электрохим.потенциалов меньше). И еще ремарка про хим.коррозию: если бы даже она была (в заметных масштабах), то гнила бы НЕ нержавейка, а подводящие трубы. Не путайте!!
А вот электролиз за счет блуждающих токов - возможно и сожрет нержавейку.
========================
Вопрос уточняется - коррозия будет на стали ("во избежание преждевременной коррозии первых") или на меди ? Просто по факту свищи появились на полотенцесушителе из нержавейке - на нижней части верхней трубы где никаких сварных швов не видно, если только там не шов самой трубы (и эта труба по факту более горячая чем остальные, т.е. подводка похоже сверху) ... и что теперь ожидать дальше - повторно их появление на полотенцесушителе или где-то еще ?