2 nazar - В этой схеме один контакт замыкается прежде, чем разомкнётся другой и погаснет коммутационная искра. Через искру и происходит междуфазное КЗ. Следует использовать два, или, в вашем случае, три контактора, каждый коммутирует только свою фазу, две пары нормально закрытых контактов запрещают включение двух других контакторов. Время коммутации возрастёт, давая погаснуть искре и исключив возможность коротыша через неё.
2nazar Например , была подобная тема и не раз
Вот, предлагаю вариант реализации этой задачи неизвестным мне электриком.
Все увидел вчера на коттедже у знакомого. -Контакторы почему-то сгорели, посмотри- попросил он.
Ну я и посмотрел
Если не трудно , ссылочку плз.
Вообще-то надо на 3 ф., т.к. отрубаются непредсказуемо, могут и 2 сразу
Существуют ли варинты девайса на Din-рейку?
Возьмите стандартную схему однофазного АВР. Правда, в работе будут принимать участие только 2 фазы, но больше вам и не понадобится.
Прошу помощи! 3-х фазный ввод, пользуем одну из фаз для питания группы. Надо реализовать автоматическое переключение группы на одну из рабочих фаз при пропадании действующей.