Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#255821

Имеем на входе 3ф. и ноль (ВЛ со столба ) . Можно ли использовать ноль как РЕn? ,( доп. заземления на вводе нет) или ограничиться установкой узо?

radist написал :
доп. заземления на вводе нет

Если выполнить повторное заземление, если линия и ТП в исправном состоянии и нормально обслуживаются, если на линии и/или вводах достаточно повторных заземлений...
Подключение новое или существующее?

ВТБ! написал :
Если выполнить повторное заземление

Довольно проблематично

ВТБ! написал :
Подключение новое или существующее?

Существуещее

Ау люди!!!! помогите советом.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2radist
Нельзя. Качественного повторного заземления нет, вероятность обрыва нуля или перехлёста воздушки высока, гарантии симметрии фазных нагрузок никакой.
Словить 380 вольт относительно матушки-земли на этом так называемом PE вполне реально.

то бишь ограничится установкой узо?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2radist
Можно ещё накинуть на него датчик перенапряжений

можно то можно ,да к нему еще пускач нужен(нагрузка мощная ) в деньгах ограничен.
Землю от водогрея как я понял в щитке никуда не подключать?