Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.10.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 14
#4905066

master.msk написал :
Например участок трубы после трапа вылезет за поверхность пола в душе, если это трап с плиткой или, зависит от трапа, будет в верху стяжки в полу душа, т.е под плиткой в душе не будет полноценной стяжки.

Переделал этот участок(в качестве трапа будет стоять лоток TECE), 32 труба на стиральную машину пойдет под бордюром душевого поддона. От центра 32 трубы до поверхности стяжки 52мм, если взять уклон 3см на ~1,2м, то до поверхности стяжки останется 6мм (на макс. подъеме) и + 40мм высота бордюра.

Хотелось бы сделать уклон поменьше 1,5 - 2 см, чтобы труба идущая к бордюру была глубже в стяжке. СМ все равно насосом воду подает.

Сделал альтернативный вариант для умывальника. Первоначально хотел в кухонный отвод завести (см. выше), но можно сделать так.
Поворотов столько же, но, возможно, будут лучше промываться отложения в "унитазной" трубе. Прочитал на этом форуме, что вероятное место отложений это эксцентрик 110/50 развернутый вниз. Так ли это и такая разводка улучшит положение?

И еще вопрос. Есть ли необходимость в размещении ревизии? Все трубы будут зашиты 2я слоями ГВЛВ.

Kost123,
тройник на ванну - косой
А на стиралку не принципиально косой и вообще надо пересмотреть концепцию этой трубы)

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 26.10.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 14

Вы меня не правильно поняли, это не ванна, а ревизия, необходимость ее присутствия я хотел обсудить.
Так же хочу понять куда лучьше завести умывальник в кухонный отвод (так короче) или в унитазно-душевой отвод.
Сделал еще скиншоты:
Вариант 1
Вариант 2

Kost123,
если это ревизия, то не нужно ее ставить
Раковину лучше завести в кухонную ветку, может быть даже снаружи под кух.мойкой - зависимости от расположения кухни

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 26.10.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 14

master.msk написал :
если это ревизия, то не нужно ее ставить
Раковину лучше завести в кухонную ветку, может быть даже снаружи под кух.мойкой - зависимости от расположения кухни

Если не трудно объясните, пожалуйста, почему в моем случае не требуется ревизия?

И какой можно сделать минимальный уклон для трубы идущей к СМ, на участке где кроме самой машины нет др. приборов?

Kost123 написал :
почему в моем случае не требуется ревизия?

что вы там хотите увидеть? забьется - прочистите оттуда откуда забилось

Kost123 написал :
какой можно сделать минимальный уклон для трубы идущей к СМ

0,00000....0001 мм
Ну а если без конкретных цифр - см 2 на метр - нормально.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Tehnik-san, безраструбная чугуняка это немного не из той оперы, Вы не находите?
А так - да, приятная во всех отношениях система(мы)

AlexMax написал :
... безраструбная чугуняка это немного не из той оперы

И что ,если не из той , ведь либретто из разных опер можно попробовать и подружить.

Tehnik-san написал :
... если перебирать обычную раструбную новую чуг. каналью, можно применить технологию соединения безраструбной , с использованием их же безраструбных тройников

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Tehnik-san, поверю Вам на слово и возьму на заметку. Не сталкивался, честно.