В общем, после двухдневной возни с перфоратором в зубах, колупаний стен и сверления отверстий под подрозетники, покупки инструментов и пр. всплыли нерешенные для меня вопросы. Вот они:
Сделал дырки под розетки по всей комнате, лишь потом почитал Faq тут, на сайте. Нашёл один бок - под кондиционер розетка в стене находится в 30 см от стояка батареи. Терпимо ли это? Или переделать? (написано, что
Что за провод непонятно, но лучше:
на свет ПУНП 3*1,5
на розетки ВВГ 3*2,5
на другие силовые линии ВВГ 3* в зависимости от нагрузки
Можно без гофры (все равно не перетянешь), на кондишн и розетки отдельные линии
См. п.3
Диммер, он только на один контур (Либо все, либо ничего, либо плавно), можно поставить несколько диммеров на разные контуры, а лучше диммер и рядом выключатель на другие контуры.
В самый раз (щас там телевизор, потом самогонный аппарат на 12 кВт, а автомат на 16 А все таки)
Если я правильно понял, "напрямую" - значит, без розетки, тупо провода подвести под него с запасом, спрятать в небольшом отверстии и заклеить обоями? =)
Провод визуально (и по строению) похож на советский телефонный, только трёх-жильный, потолще и негнущийся. Вспомните такие жёлтые провода поймёте о чём я, таким токо по заднице шлёпать =)
2-=Ritchie=- Вызодит, что это провод ППВ и вести его в штрабе только в дополнительной оболочке. Лучше его сразу выкинуть и не заморачиваться. Зачем лишние расходы на гофру и лишняя долбежка? Купите, если хотите подешевле ПУНП нужного сечения, а если подороже, то ВВГ-П.
Можно вести шлейфом. Главное сохранить смысл линии (от освещения к освещению, а не от освещения к розеткам). А лучше не ставить распайки, а поставить глубокие подрозетники и совместить в нем и выключательи распайку, а то распайки имеют свойство зашпатлевоваться и в случе чего начинается долбежка, а под выключателем все всегда доступно.
2Kuzia А почему ПУНП нельзя пускать на более мощные линии? Очень даже можно. Все зависит от сечения жилы. А напряжения больше 380В у нас в быту не бывает, да, и, 380 - редкость.
2Kuzia И где эти функциональные назначения проводов и кабелей расписаны? Выходит, что проводом силовые линии выполнять нельзя? Очень жаль. Значит, все действующие на сегодняшний день нормативы безнадежно устарели ...
Правда, очень тяжело себе представить провод ПВ-1, скажем, на 120 квадратов в осветительной сети.
Пожалуйста, объясните несведущему, что значит гнать шлейфом? Это вроде коаксиального подключения компьютеров в сети? И ещё. По новым правилом я не могу провод "удлинять" от розетки к следующей розетке, а только спускаться к каждой розетке с "основной линии"?
2-=Ritchie=- Не забивайте себе голову - гоните от розетки к розетке. Это и называется шлейфом. И старайтесь обойтись без распаячных коробок - чем больше соединений, тем меньше надежность.
Не забивайте себе голову - гоните от розетки к розетке.
Нюанс: в розетке провод не раскусывать, подключив следующую розетку другим проводом, а согнуть кольцом и зажать это кольцо розеточным зажимом. Этим можно застраховаться от некачественного монтажа розетки и от некачественной самой розетки: ток всех прочих потребителей будет течь не через клеммы розетки, а через цельный провод, ответвляясь при надобности на прибор, включенный в эту розетку. > И старайтесь обойтись без распаячных коробок - чем больше соединений, тем меньше надежность.
Ну-ну. То, что я написал выше, не всегда выполнимо. Что надёжнее: компактная клемма розетки, в которой, кроме этой клеммы, ещё много чего должно быть в ограниченном объёме, или пропаянная скрутка или большой клеммник в большой коробке, где нет ничего, кроме этого клеммника? Разветвить линию на два направления в розетке так, чтобы хоть чуть-чуть надёжно несколько затруднительно.
P.S. Но и городить коробку на каждую розетку в блоке тоже излишне.
2ал99екс Ну, насчет провода не раскусывать, это дело сложноватое и не нужное. Если так не уверены в качестве своих подсоединений к розетке, то воспользуйтесь Wago - входящий провод+отходящий провод+провод к механизму. Места достаточно, если аккуратно делать. А что касается паек, так пайка проводов силовых линий запрещена нормативами. Вернее не рекомендована, но это еще страшнее. Потому, что надо будет еще доказывать - почему отступили от рекомендаций. И ничего не докажете ...