Подскажите, pls как правильно подключать обратку ветки теплого пола

  1. к общей обратке системы радиаторного отопления
    или
  2. к трубе подачи на радиаторы (есть мнение, что второй вариант сбалансирует систему)

Дом частный, 2 циркуляционных насоса (на батареи \ на теплый пол).

Спасибо

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

Без схемки советовать трудно.

схема такая

  • котел mora (настенный) - циркул. насос на обратке
  • труба подачи - через 1 метр - отвод на гребенку теплого пола (3 ветки общей пллощадью обогрева 30 кв.м с отдельным циркул. насосом)
  • затем по подаче десяток радиаторов аллюм.
  • обратка в котел

куда втыкать обратку теплого пола ??

  • в подачу до радиаторов (точка 1 на рисунке)
  • в обратку после радиаторов (точка 2 на рисунке)

Прошу помочь по сабжу


И ищите там:
Идея, время которой пришло. (Преимущества применения первично/вторичных систем отопления)

Это как раз для вас.

PS Там вобще интересно прочитать всё.

ntp написал :

  1. к общей обратке системы радиаторного отопления

так будет корректнее ибо у батарей и теплого пола ну очень разные режимы работы и особенно при наличии 2-х циркуляционных насосов.

2ntp,
Я думаю (просто думаю, тк не спец), что в точку 1, но подача должна быть толстой - магистраль.