Добрый день!

Вот, нарисовал схему новой проводки в двухкомнатной квартире.
Посмотрите пожалуйста, всё ли в ней корректно?

Koriolis

Откуда берётся PE?
На освещение предпочтительнее автомат 10А.
Розетка в ванной жизненно необходима?

розетка в ванной без узо? Вводной я бы поставил до счетчика

Pe пойдёт от стояка. К розетке в ванной вроде как привыкли.. Фен включает жена... Автомат заменю на 10А.
Не очень правильный рисунок вышел. Я имел ввиду что УЗО10мА на весь санузел.
В щитке есть вводный автомат. АВ после счётчика я поставил чтобы можно было отключить весь щиток в квартире.

В щите магистраль 4 провода или 5 ?

В щите на лестнице есть 5 проводов.
Вот тема про это:

А вводной кабель от щита до квартиры скоько? Перемычку с РЕ на N убрали?

Вводной кабель планирую Nym 4 кв.мм. Перемычку пока не убрали так как пока не был вызван электрик. Надеюсь удастся его убедить убрать.

схема вроде нормальная

Koriolis написал :
Фен включает жена... Автомат заменю на 10А

Оба, на сан.узлы и общее освещение?

АВ после счётчика я поставил чтобы можно было отключить весь щиток в квартире

С этой функцией отлично справится УЗО - заодно и кнопку TEST нажмёте.

Вы правы! Этот автомат действительно лишний.
Думаю что оба автомата на санузел и свет заменить на 10А.
А нужно ли входное УЗО типа А, или оставить АС?

Koriolis написал :
нужно ли входное УЗО типа А

Не вижу смысла - да и не найдёте, наверное.
Типа S по времени срабатывания стоило бы, но из доступных по цене только Астро-УЗО.