Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4965544

За Байкалом написал :
gans gr, в начале 80х работал на стяжках в общественных зданиях. Никого разделения стяжки от стен не было. На чертежах тоже.

может на платформах ж.д...или в торговых залаз разграничительные зазоры и устраивали..из какой нить рейки...

gans gr написал :
в конце 80-х работал конструктором в НПО НИИ ..... и сам лично закладывал в чертежи ТРЕБОВАНИЯ по прокладке полос из рулонного ГИ.
и делал это не потому что мне так хотелось, а потому, что это было требование СНиП

и к слову, деревянный брусок оклееный ГИ (чаще клеили гвоздями на стройке) укладываемый к перегородке или стене, считалось ЗИ прокладкой.

Байкал! Вот оказывается кто наши маленькие санузлы спроектировал!! Попался..давай его побьем?

valid7228 написал :
Байкал! Вот оказывается кто наши маленькие санузлы спроектировал!! Попался..давай его побьем?

низяяя , я холоший.
чаще всего рейку не ставили, было достаточно полоски рубероида.

gans gr написал :
в конце 80-х работал конструктором в НПО НИИ ..... и сам лично закладывал в чертежи ТРЕБОВАНИЯ по прокладке полос из рулонного ГИ.
и делал это не потому что мне так хотелось, а потому, что это было требование СНиП

и к слову, деревянный брусок оклееный ГИ (чаще клеили гвоздями на стройке) укладываемый к перегородке или стене, считалось ЗИ прокладкой.

Ну может вы и проектировали, а потом появлялся какой нить рационализатор, и выкидывал ваши требования и предписания. в свете борьбы за экономию, и оптимизацию расходов... Может такое быть? Тем более, мы с Байкалом, старые волчары, не помним лент таких, опять таки, разве что в виде пергамина(бумаги), а вряд ли бумага, может являться температурным, или какой там еще бывает зазором-прокладкой...

gans gr написал :
низяяя , я холоший.
чаще всего рейку не ставили, было достаточно полоски рубероида.

Халоший?? А как человеку метр 87 и весом в 126 кг протискиваться в туалет??

valid7228 написал :
может на платформах ж.д...или в торговых залаз разграничительные зазоры и устраивали..из какой нить рейки...

Ну это было. Через метров 10-15 рейки ставили в общественных зданиях, там финишное покрытие плитка было. А делали стяжку в подвальном помещении аэропорта, так даже реек не ставили, там стяжка из тяжёлого бетонная в 20-25 см прямо на грунт укладывалась. В том помещении камеру хранения сделали. Через 15 лет был в том помещении. Пол как пол. Не вспучило и не потрескалось.

valid7228 написал :
Байкал! Вот оказывается кто наши маленькие санузлы спроектировал!! Попался..давай его побьем?

Мда.. Сядешь на унитаз, а носом в двери упираешься. За это можно и отбуцкать.

За Байкалом написал :
Мда.. Сядешь на унитаз, а носом в двери упираешься. За это можно и отбуцкать.

низя .
проэкты разные и в большинстве было "не до жиру" впихивать нужно было невпихуемое .
в своей жизни сломал голень, гипс был до паха, поход на горшок, была целая история, тут не нос в дверь, а нога в коридор

10.10. В местах сопряжения стяжек, выполненных по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, с другими конструкциями (стенами, перегородками, трубопроводами, проходящими через перекрытия, и т.п.) должны быть предусмотрены зазоры шириной 25-30 мм на всю толщину стяжки, заполняемые звукоизоляционным материалом.
Источник: [

на самом деле и раньше было все это.]()
на самом деле и раньше было все это.)

gans gr написал :
низя .
проэкты разные и в большинстве было "не до жиру" впихивать нужно было невпихуемое .
в своей жизни сломал голень, гипс был до паха, поход на горшок, была целая история, тут не нос в дверь, а нога в коридор

Уговорили.. Политику партии расширить сложно было. Зато в домах для партэлиты сральники были хоть куда. Было место и для носа, и для ног. Приходилось ремонт делать в таких домах.

За Байкалом написал :
Уговорили.. Политику партии расширить сложно было. Зато в домах для партэлиты сральники были хоть куда. Было место и для носа, и для ног. Приходилось ремонт делать в таких домах.

с этим было именно так.
и сейчас все сталинские высотки выкуплены на корню.
и бывало, что проскакивали нормальные человеческие планировки.

и сейчас, не смотря на требования и по теплоизоляции и ЗИ и пр, запросто делают как угодно, и запросто можно купить "Елитную" квартиру, в монолитно-кирпичном доме, в котором стена опирается на перекрытие, и полы в таких домах промерзают до пары метров.
потому что как отстегивали так и отстегивают, и запросто "турецкий" проэект могут забабахоть в Екаде, Чите или Норильске

За Байкалом написал :
Было место и для носа, и для ног. Приходилось ремонт делать в таких домах.

у меня дядько был 1 секретарь райкома..под нами жил..сортир 2х1 примерно был...но самопального размера..так как это сталинка была и ванные-туалеты народы сами лепили...за счет прихожей -коридоров.)))))))))))вот наш дом в 50 х и в 96г.

Нужна ли демпферная лента для наливного пола?

Демпферная лента используется только в конструкции плавающего пола, а наливные полы или нивелирмассы являются контактными видами выравнивания пола.

Поэтому при устройстве тонкослойной стяжки или наливных полов демпферная лента не используется, в этих условиях она будет абсолютно бесполезной.