Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#282479

serena написал :
А если гкл на стены,клеить перфликсом.Сначала наклеить полоски ГКЛ 10 см на клей к кирпичу,затем на него лист гкл.Можно ли под него NYM или ВВГ нг в гофре в неглубокой штробе.

Можно

rett написал :
Если ГКЛ по металлическому профилю, то можно; к примеру, кабелями NYM или ВВГнг.

А если гкл на стены,клеить перфликсом.Сначала наклеить полоски ГКЛ 10 см на клей к кирпичу,затем на него лист гкл.Можно ли под него NYM или ВВГ нг в гофре в неглубокой штробе.

Большое спасибо!

rett написал :
так делать можно

Если ГКЛ по металлическому профилю, то можно; к примеру, кабелями NYM или ВВГнг.

Я и подразумевал в гофре (в пластмассовой). Я имею ввиду ВООБЩЕ так делать можно - проводку не встену а под потолок?

Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

В гофре обязательно.

Подскажите, пожалуйста, насколько корректно с точки зрения нормативных документов и безопасно с практической точки зрения размещать проводку в гофротрубе над потолком из ГКЛ (а то очень не хочеться долбить в стенах штробы - очень большая "канава" нужна - под гофру аж 40 мм, а так же есть другие минусы вроде пролетов до потолка под раздвижные двери)