#263586

szsp написал :
1)общий входной рубильник ВР32-37(400А)
2)плавкие вставки 630А

Не ощущаете противоречия?
ВР32-39(630А) нужен.
И кабели от UPS 3*2*150 - как в спецификации.

3)нагрузка 150кВт - трехфазный автомат 630А

Разве представитель изготовителя оборудования Вам не рекомендовал 320А?

Обратитесь к специалистам - дешевле встанет в итоге.

Наконец пришли к окончательному вердикту:
1)общий входной рубильник ВР32-37(400А)
2)плавкие вставки 630А
3)нагрузка 150кВт - трехфазный автомат 630А
4)нагрузка 22кВт - трехфазный автомат ВА-3/63
5)нагрузка 10кВт - трехфазный автомат ВА-3/25

Если что не так прошу поправить.

szsp написал :
320А

входной рубильник ВР32-37 (400А)

Наверное, стоит заменить на 630А. И плавкие вставки 500-630А.


Дёшево и сердито - ещё бы кто знал надёжность...

Так что мне ставить на входе и на нагрузку 150кВт? Я думаю плавкие вставки на вход 320А и трехфазный автомат 300А на выход к 150кВт.

А ИБП рассчитывался именно на эту суммарную нагрузку 150+22+10 кВт

Кабель еще не выбрал, есть только данные по сечениям входных кабелей к нагрузкам

Я как раз сейчас созванивался 320А.

szsp написал :
рубильник 400А

Кабель от UPS к шкафу какой?

szsp

Можно селективный автомат на ввод. Но выйдет весьма небюджетно.

нагрузка 150кВт - ????????????

Зарубежный бренд? Или отечественный?
И номинал уточните - неужели телефон изготовителя оборудования неизвестен?
Можно ставить 250А или всё-таки 300-320А?

Рекомендаций производителя нет, но в электрошкафу самого пресса стоит общий рубильник 400А

Да медь,а про аварии вы имеете ввиду селективность? В принципе они должны работать.
И так в итоге у меня получается:
нагрузка 22кВт - трехфазный автомат ВА-3/63
нагрузка 10кВт - трехфазный автомат ВА-3/25
нагрузка 150кВт - ????????????
на вводе плавие втсавки ????????????
и входной рубильник ВР32-37 (400А)
А вот марку шкафа я так и не нашол

szsp написал :
автомат на эту нагрузку

320А, вероятно.
Может и 250А - но мало данных.
Рекомендация производителя пресса существует?

szsp написал :
3 кабеля 150мм2

Медь?

ПОЧЕМУ ИМЕННО ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ?

На отходящих линиях автоматы - почему бы не сэкономить?
При аварии на линии основой нагрузки вспомогательные нагрузки можно отключать или они должны работать?

К нагрузке 150кВт подходит: 3 кабеля 150мм2 и один (нейтраль) 75мм2. Из этих соображений можно рассчитать плавкие вставки на входе в распред шкаф? и автомат на эту нагрузку,т.к с 22 и 10 кВт все ясно.И ПОЧЕМУ ИМЕННО ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ?

Кстати раз уж зашло дело про инструкции, не знаете где можно накопать русскоязычную инструкцию на Lenze DC speed controller 4800/4900 а то я заколебался переводить с аглицкого.

Большое спасибо ВТБ, получил инструкцию.

szsp написал :
Жалко ссылочка не работает

Скрипт форума на квадратных скобках переклинило. Отправил посылку...

Эй меня ктонибудь слышит???????????

Жалко ссылочка не работает, я действительно еще не видел руководства.

szsp написал :
Пять одножильных проводов, проложены по стене в лотке

До 100А.

szsp

[1].pdf
Этот документ знаком?
Логично предположить, что если на выходе UPS должен быть предохранитель на 630А и кабель 3х2х150, то сечение 16 кв.мм вызывает некоторые вопросы?

Пять одножильных проводов, проложены по стене в лотке; рекомендаций нет. Вы предлагаете ВА-3/63 , а чем хуже РМС от moeller? Есть проблема, не могу найти подходящий шкаф, чтобы запихать туда всю эту начинку.

szsp написал :
5жил 16мм2

Пятижильный кабель или пять одножильных проводов?
Проложены открыто или в трубе?
Рекомендации производителя пресса по проводке и защитной автоматике?

szsp написал :
ИБП Powerware 9370 250кВА

"Номинальный выходной ток 3 x 433 A"
"Защита от короткого замыкания Между фазой и нейтралью в 3 раза превышает ном.
ток на фазе;
Между фазами 160-300 кВА: 626A"

30 метров 5жил 16мм2

потребители: пресс 150кВт, охладитель 22кВт , термомаслянная установка 10кВт, ИБП Powerware 9370 250кВА . Хотелось бы всетаки узнать марку необходимого шкафа для размещения разводки

szsp написал :
нагрузка 150кВт подключена 16мм2

Кабель, отдельные провода? Тип изоляции, способ прокладки, длина линии?

szsp написал :
почему 200А

"Эскизно".
Вы же не привели требования производителя UPS, параметры вводного кабеля, так и не указали, какие будут потребители. Модель UPS хотя бы.
Двигатели постоянного тока в качестве потребителя переменного тока я представить себе пока не готов.

А почему 200А

szsp

Кстати, Вы прикидывали, на какой ток КЗ должен быть автомат 200А?
Что об этом говорит производитель UPS?

А по поводу автоматов и плавких вставок, а также шкафа?

szsp написал :
за распределительный шкаф заряжают 40 тыс.руб.

Смотря чей шкаф, смотря какая "начинка".
Документация, амортизация, зарплата, налоги...

Потому, что можно пренебреч ценой автомата, а когда за распределительный шкаф заряжают 40 тыс.руб. я думаю стоит задуматься

szsp написал :
цена не главное

Противоречит

szsp написал :
фирмы зарядили за сборку очень много денег

Кстати а может нет смысла ставить плавкие встаки?

А какой маркировки брать шкаф - нужен наземной установки с подводом снизу.
А сечение действительно 10 квадратов - мой косяк.
Еще одного щита нет, а щит нужен для подключения 3 потребителей к ИБП.150кВт это номинальная мощность, а других данных нет, хотя бы из этих данных что посоветуете. А цена не главное.

szsp написал :
150кВт - двигатели( самый мощный 20кВт 52А, остальные до 5кВт), частотники, ПЛК

Так нельзя - считать всю сумму двигателей за одну нагрузку. Точнее, можно - если ниже проектируемого распред. щита есть еще один распределительный щит - есть? Какой в нем вводной аппарат защиты?
И что ставится задачей - собрать щит, который позволит питать и управлять всем набором этих нагрузок или просто считать их одной линией?

szsp написал :
нагрузка 150кВт подключена 16мм2

16 мм меди недостаточно, чтобы передать 150 кВт (да и 120 Ампер). Скорее всего, тот, кто проектировал линию 16 мм уже считал длительный ток потребления (не все двигатели из 150 кВт установленных будут работать одновременно) - нужет этот ток.

szsp написал :
22кВт - 6мм2

Кто и как считал, почему не 10 мм2? Если это не кабель в земле, то греться будет!

szsp написал :
10кВт - необходимо выбрать, т.к. только вводится в эксплуатацию.

ВВГ-4*2,5.
Итак, эскизно:
Вводным аппаратом защиты выбираем плавкие вставки. Номинал будет ясен после уточнения по 150 кВт. Для коммутации ставим рубильник ВР32-37 (400 Ампер) с боковой рукояткой, которую вынесем за пределы щита.
Аппарат защиты на 22 кВт - трехфазный автомат ВА-3/63.
Аппарат защиты на 10 кВт - трехфазный автомат ВА-3/25.

szsp написал :
Цена чем меньше тем лучше, не в ущерб качеству.

Ломаешься, как первый раз замужем.
Нагрузки - электродвигатели. На ввод и на 150 кВт желательно поставить трехфазные автоматы, но они (на такие токи) от 200 зеленых. Если умещается, ставь автоматы.

На выходе ИБП нет аппарата токовой защиты, нагрузка: 150кВт - двигатели( самый мощный 20кВт 52А, остальные до 5кВт), частотники, ПЛК. 22кВт - двигатели маломощные. 10 кВт электроклапана, система слежения.
нагрузка 150кВт подключена 16мм2 ; 22кВт - 6мм2 ; 10кВт - необходимо выбрать, т.к. только вводится в эксплуатацию.
Цена чем меньше тем лучше, не в ущерб качеству.

leonard написал :
Как видно щит на солидную нагрузку, поэтому не шутите, дороже обойдется в будущем.Заплатите хотя бы за проект, а собирайте уже сами. Нет доходов без расходов.

Не боги горшки обжигают. А тех. задание ему так и так формулировать - что для нас, что для проектантов.

Как видно щит на солидную нагрузку, поэтому не шутите, дороже обойдется в будущем.Заплатите хотя бы за проект, а собирайте уже сами. Нет доходов без расходов.

szsp написал :
Вообщето у меня нет данных на силы тока, есть только мощностя: 150кВт, 22кВт, 10кВт их необходимо запитать через распред шкаф; как лучше это сделать?

Поставь задачу более точно.

  1. Есть ли на выходе ИБП аппарат токовой защиты (автомат или предохранители)?
  2. Каковы потребители, которые должен питать щит (тип нагрузки - лампы накаливания, электродвигатели, еще что-нибудь)?
  3. Какими кабелями подключены потребители?
  4. В какую сумму нужно уложить стоимость распределительного шкафа?

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 598

szsp написал :
и вообще сеть трех фазная 400В

Чтобы сказать, какие нужны типы автоматов и расцепителей, обязательно нужно знать знать характер нагрузки на фидерах, т.е. что будет подключаться к щиту.
Асинхроные двигатели, распредщиты, электропечи, частотные преобразователи, телекоммуникационная аппаратура...?

szsp написал :
Вообщето у меня нет данных на силы тока, есть только мощностя: 150кВт, 22кВт, 10кВт

трех фазная 400В

А не 380/220?

вход от ИБП 400В 182кВт

Модель не уточните?

выход на три потребителя : 150кВт 120А ; 22кВт

Что за потребители не уточните?

Slawa написал :
В целях удешевления

Стоит ли на этом экономить?

и вообще сеть трех фазная 400В

Вообщето у меня нет данных на силы тока, есть только мощностя: 150кВт, 22кВт, 10кВт их необходимо запитать через распред шкаф; как лучше это сделать?

szsp написал :
150кВт 120А ; 22кВт 50А ; 10кВт 25А.

Токи не соответствуют мощностям (как это 150 кВт - 120 Ампер?), лучше уточнить. А организовать просто. Самый дорогой элемент - защита 120 Ампер (или все-таки 150 кВт?). В целях удешевления применяем рубильник ВР на нужный ток + три предохранителя с держателями. Остальные нагрузки - обычные автоматы. Собираем в подходящий корпус и ладушки.

Мне необходимо скомпоновать эл.распределительный шкаф, вход от ИБП 400В 182кВт, выход на три потребителя : 150кВт 120А ; 22кВт 50А ; 10кВт 25А. Как это все реализовать, а то мне фирмы зарядили за сборку очень много денег.