Предполагается проводка электрики в новой квартире монолитного дома. В квартире нет ничего: пока только временный ввод от щитка.

Сколько надо УЗО? Как я понимаю- только одно общее, на входе, перед общим автоматом?

Где можно посмотреть типовую схему для современной квартиры с системой Tn-s?

И еще: так и не могу понять, почему при соединении рабочего нуля с землей в розетке и обрыве нуля напряжение окажется на корпусе прибора? Приборы имеют изоляцию, дла еще и двойную!

Какя бы понял- прибор не будет работать, тк останется подключенной только фаза !

Домашняя сеть

Регистрация: 29.10.2005 Иерусалим Сообщений: 340

_ УЗО достаточно одного общего для защиты, но можно и разделить на жилую часть (розетки в комнатах, освещение) и техническую (кухня, стиралка, бойлер и др.). Если будут проблемы с приборами - не останетесь на выходные без света.
_ Про схему ничего не скажу.
_ Вы сами себе ответили на вопрос, не подозревая об этом. Подключённая останется фаза и через первичную обмотку двигателя или через спираль нагревательного элемента ( через любой потребитель) напряжение окажется на нулевых клеммах, которые оказались соединены с "землёй". А земля обязательно должна быть соединена со всеми металлическими частями прибора.