#260358

Недавно был ремонт. Сменили проводку, поcтавили ABBышные автоматы с узо. Что напрягает. Если где происходит замыкание - ну например капнуть если на розетку - то вышибает не только конкретную "ветку" на щитке и его автомат но и общий вводной автомат на лестничной клетке. Это нормально ? Или все же что-то не так ?

prvlad написал :
ну например капнуть если на розетку

Зачем?

Это нормально ?

Для бытовых автоматов и хорошей проводки (новый дом и/или дом с электроплитами) это нормально.
Хотите попытаться обеспечить селективность - используйте групповые автоматы с характеристикой В и минимальным интегралом Джоуля, вводной автомат с характеристикой С и достаточно большим интегралом Джоуля (полубытовых серий), общее УЗО типа S.

prvlad написал :
Недавно был ремонт. Сменили проводку, поcтавили ABBышные автоматы с узо. Что напрягает. Если где происходит замыкание - ну например капнуть если на розетку - то вышибает не только конкретную "ветку" на щитке и его автомат но и общий вводной автомат на лестничной клетке. Это нормально ? Или все же что-то не так ?

Все нормально, так как КЗ это огромной силы токовый толчек в цепи, к тому же на общем вводном автомате "висит" другая нагрузка. Селективность при КЗ играет очень ничтожную роль.

leonard написал :
Селективность при КЗ играет очень ничтожную роль

Но лень из-за взорвавшегося миньона к этажному щитку бежать в неглиже.
А на столб лезть лень втройне.

Ну вроде КЗ явление очень редкое..?

leonard написал :
вроде КЗ явление очень редкое

В проводке - экстраординарное событие. А лампочки, перегорающие с КЗ, встречаются.
Всякая дребедень китайская тоже может коротнуть.
И как не вспомнить "старых и малых" - это к вопросу о столбе.

Ну КЗ лампочки вроде не опустит вводной,( я имел в виду что то более "глухое") кстате насколько у вводного автомата расхождение с групповым? Что касается китайского барахла, ну вроде они предохранители ставят, или уже и этого нет?

leonard написал :
вроде они предохранители ставят

Бывает, что шнур пережат на вводе - коротит до предохранителей, как в розетку воткнёшь.

КЗ лампочки вроде не опустит вводной

Кто-то в форуме наблюдал и такое - в новом доме со стояками огромного сечения и трёхполюсными автоматами С25 на вводе.

Большое спасибо за ответ - успокоили)))) :

prvlad написал :
ну например капнуть если на розетку - то вышибает не только конкретную "ветку" на щитке

Очень интересный способ проверки. Я слышал, что некоторые гвоздик через паcсатижи тыкают.
А вот тряпочку выжимать у розетки, что-то новое. Что за технология такая? Тряпочку Вы выжимаете пассатижами? И как вы добиваетесь такого приличного размера капли?
А может Вы в этот момент пукнули и автомат выключился? Ну, если автомат брохлит к примеру?

lev125 написал :
Очень интересный способ проверки. Я слышал, что некоторые гвоздик через паcсатижи тыкают.
А вот тряпочку выжимать у розетки, что-то новое. Что за технология такая? Тряпочку Вы выжимаете пассатижами? И как вы добиваетесь такого приличного размера капли?
А может Вы в этот момент пукнули и автомат выключился? Ну, если автомат брохлит к примеру?

Фу, мужчина, каааааааааааакой Вы грубый
Ну тететенька - малярша случайно капнула в розетку грунтовкой. Розетка была заклеена малярным скотчем но видать просочилось чуток ..