Недавно был ремонт. Сменили проводку, поcтавили ABBышные автоматы с узо. Что напрягает. Если где происходит замыкание - ну например капнуть если на розетку - то вышибает не только конкретную "ветку" на щитке и его автомат но и общий вводной автомат на лестничной клетке. Это нормально ? Или все же что-то не так ?
prvlad написал :
ну например капнуть если на розетку
Зачем?
Это нормально ?
Для бытовых автоматов и хорошей проводки (новый дом и/или дом с электроплитами) это нормально.
Хотите попытаться обеспечить селективность - используйте групповые автоматы с характеристикой В и минимальным интегралом Джоуля, вводной автомат с характеристикой С и достаточно большим интегралом Джоуля (полубытовых серий), общее УЗО типа S.
prvlad написал :
Недавно был ремонт. Сменили проводку, поcтавили ABBышные автоматы с узо. Что напрягает. Если где происходит замыкание - ну например капнуть если на розетку - то вышибает не только конкретную "ветку" на щитке и его автомат но и общий вводной автомат на лестничной клетке. Это нормально ? Или все же что-то не так ?
Все нормально, так как КЗ это огромной силы токовый толчек в цепи, к тому же на общем вводном автомате "висит" другая нагрузка. Селективность при КЗ играет очень ничтожную роль.
В проводке - экстраординарное событие. А лампочки, перегорающие с КЗ, встречаются.
Всякая дребедень китайская тоже может коротнуть.
И как не вспомнить "старых и малых" - это к вопросу о столбе.
Ну КЗ лампочки вроде не опустит вводной,( я имел в виду что то более "глухое") кстате насколько у вводного автомата расхождение с групповым? Что касается китайского барахла, ну вроде они предохранители ставят, или уже и этого нет?
prvlad написал :
ну например капнуть если на розетку - то вышибает не только конкретную "ветку" на щитке
Очень интересный способ проверки. Я слышал, что некоторые гвоздик через паcсатижи тыкают.
А вот тряпочку выжимать у розетки, что-то новое. Что за технология такая? Тряпочку Вы выжимаете пассатижами? И как вы добиваетесь такого приличного размера капли?
А может Вы в этот момент пукнули и автомат выключился? Ну, если автомат брохлит к примеру?
lev125 написал :
Очень интересный способ проверки. Я слышал, что некоторые гвоздик через паcсатижи тыкают.
А вот тряпочку выжимать у розетки, что-то новое. Что за технология такая? Тряпочку Вы выжимаете пассатижами? И как вы добиваетесь такого приличного размера капли?
А может Вы в этот момент пукнули и автомат выключился? Ну, если автомат брохлит к примеру?
Фу, мужчина, каааааааааааакой Вы грубый
Ну тететенька - малярша случайно капнула в розетку грунтовкой. Розетка была заклеена малярным скотчем но видать просочилось чуток ..