Уважаемые мастера!
Подскажите, пожалуйста, столкнулись с такой ситуацией.
Сделали ремонт в новой квартире с "нуля". Приглашенный сантехник срезал полностью от пола и до потолка старый страшный полотенцесущитель и заменил нашим, новым. Диаметр поставленной Henko 15мм.При этом зашил трубу в гипсокартон и потом на него уже была положена плитка.
В ТСЖ нашем постоянный бардак и кто-то из своей квартиры на стояке регулярно перекрывает воду в полотенцесушителе, люди жалуются. Комиссия из ТСЖ прошла по квартирам в поисках отсекателя -похоже что ничего найдено не было. И тут они натолкнулись на наши 15мм! Что тут началось!!!! Сказали что на нем может быть только диаметр 20 и теперь они ходят заставить нас в трехдневный срок сломать стену(с выложенной плиткой) и переделать диаметр трубы! Мы просто в шоке!
Подскажите, неужели они действительно правы? И нас ждет весь этот ужас.
Ведь как я понимаю, мы живем в этой квартире уже более полугода, полотенцесушитель постоянно кто-то отключает, но когда он работает, все довольны и наши 15мм нигде и никак не отражаются на этом.
Извините если написано не совсем понятно и на эмоциях.
Нам очень нужен совет специалиста.

Ну неужели никто ничего не может подсказать((((((?
Может кто-нибудь знает где посмотреть самой данные цифры. Какие-либо ГОСТы, Инструкции, где именно это может быть прописано?

Сечение труб к полотенцесущителю должны быть не меньше ,диаметра циркуляционных труб.Так что сантехник вас подставил своим незнанием.

Oka написал :
Подскажите, неужели они действительно правы?

Скорее всего правы, если нет байпаса.

Oka написал :
Может кто-нибудь знает где посмотреть самой данные цифры. Какие-либо ГОСТы, Инструкции, где именно это может быть прописано?

Вот так всегда. Как что-нибудь делать для себя любимого - так госты не интересуют - что хочу, то и ворочу. А как прижмут и заставят переделывать, так стразу ГОСТы, инструкции...

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2Oka СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий
раздел 7 и 8

на наши 15мм! Что тут началось!!!! Сказали что на нем может быть только диаметр 20

и не забудьте про сильное заужение МП фиттингов то есть, реально - 9 мм

Oka написал :
Уважаемые мастера!
они действительно правы? И нас ждет весь этот ужас.

мне вас жаль,но это действительно так,хорошо одно,что не сорвало М.П.трубу к полотенчику и не залило соседей.Так что все что не случаеться-к лучшему.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**