Здравствуйте.Помогите советом как малой кровью отремонтировать стяжку в квартире.Строители(их выгнали уже и не найти) сделали стяжку.В некоторых местах она бунит и похрустывает когда наступаешь на нее.В одной комнате она на керамзитной засыпке залита в других хз.В одной комнате кусок отколупал а там стяжка 3-5см а дальше сухая смесь 4-6см.Х.З. как это у них получилось.И что странно,если при такой конструкции пола она вся должна бухтеть,то она бухтит только в трех местах из всего пола 12м2 вся остальная не бухтит(взял одну комнату).
Че можно сделать???
Думал сделать так:
1 расшить швы и отколупать бунящие участки
2 залить эти участки цпс(или клеем)
3 потом загрунтовать,положить сетку дорожную и залить наливным быстротвердеющим полом(типа старатели) 3см
Что по этому скажете.Зарание благодарен за ответы и подсказки
П.С. разбил еще кусок а там керамзит но не пролитый цементным молоком
jenek75 написал :
В одной комнате кусок отколупал а там стяжка 3-5см а дальше сухая смесь 4-6см.Х.З. как это у них получилось.
Это они вам сбацали по "полусухой технологии": насыпали на керамзит сверху сухую цементную смесь, а дальше её из лейки водой проливали. Им так быстрее и проще. В итоге сверху - что-то похожее на стяжку (правда, с непонятным кол-вом воды в ней и прочностью), внизу - просто сухая труха. Врагу не пожелаю подобных "полусухих технологий".
Вам проще всё снять и вынести "в морг", чем пытаться вылечить "безнадёжно больного".
Oleg V написал :
jenek75, То, что у Вас - не стяжка. Нечего там ремонтировать.
Жаль вас, но это так. Те участки, что кажутся крепкими сейчас, через некоторое время так же кусками начнут отходить и бухтеть, а локальный ремонт будет только способствовать образованию новых подвижных частей теперь уже из-за разницы влажности материалов.
Если вы хотите нормальную стяжка, то полностью старую ни фиг и заливать новую. Как вариант, снять верхний слой бетона, пролить керамзит молочком и сверху заливать
lvov7104 написал :
С какой целью?Какое покрытие планируется?
в комнатах ламинат во всем остальном плитка
спасибо за ответы.как то 80м2 и все по новому
а про это что скажете все таки наливной пол крепкий.
jenek75 написал :
Думал сделать так:
1 расшить швы и отколупать бунящие участки
2 залить эти участки цпс(или клеем)
3 потом загрунтовать,положить сетку дорожную и залить наливным быстротвердеющим полом(типа старатели) 3см
может еще такую технологию попробовать: сделать через 20 см штробы, положили в них арматуру 8ку и залить эпоксидкой.тут описывали эту схему давно.и вроде все норм.
че на это скажете.
jenek75 написал :
да это можно попробовать но внизу соседи живут и полы из плит.получается что надо все вынимать,гидроизолировать стыки плит и т.д.вот в чем вопрос
А что рабочие когда керамзит засыпали пленку не положили?
А в целом посчитайте во сколько вам обойдется демонтаж и монтаж новой стяжки, и сколько будет стоит морока с иными ремонтами предложениями.
Я как подрядчик за работу по ремонту стяжки возьмусь только если будет проект разработанный специалистом. Все остальные варианты только без гарантии качества и стоить они будут ну ни как не меньше как по работе с новой стежкой.
Я с клиентом в таких случаях всегда стараюсь привести инициативный ряд. Представьте себе у вас на машине образовалась ржавчина и взбухла краска. Вы что мне предлагаете- ни снимая старой краски покрасить и все будет хорошо? Так ни бывает. Проблему нужно искоренять в корне.
А денег не жалко , смотрите ремонтные средства фирмы Мапей ( не реклама)