Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#261820

Строители предлагают залить стяжку над теплым водяным полом используя сухую смесь М-300 с пластификатором. Допускается ли такое?

Почему ж нет? у пескобетонов рабочие температуры обычно до +70 С, а теплые полы меньшую температуру имеют,т.е используют их с электрическими кабелями, а у них количество переходов через нагрев/ подогрев /остыване больше, чем у водяного теплого пола, который имеет более постоянную во времени температуру даже если у Вас пол с терморегулятором. Можно залить без пластификаторов,но с ними свойства раствора и конечного бетона лучше.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Дело не только в рабочей температуре, но и в пластичности раствора, дающей ему возможность "затекать" со всех сторон за проводник тепла (кабель, труба). Иначе надежного теплового контакта не выходит, и для эл.кабелей возможен локальный перегрев. Для водяного теплого пола это не столь важно