Назначение
Прибор ОВЕН ТРМ33 предназначен для регулирования температуры воздуха в помещениях, оборудованных системой приточной вентиляции с водяным калорифером.
ТРМ32 выпускается в щитовом корпусе типа Щ4, степень защиты со стороны лицевой панели IP54.
Функциональные возможности терморегулятора ОВЕН ТРМ33
Поддержание заданной температуры приточного воздуха по ПИД-закону
Управление приточным вентилятором, жалюзи и КЗР, подающим теплоноситель в калорифер
Работа в различных режимах:
прогрев калорифера при запуске системы
защита системы от превышения температуры обратной воды
защита водяного калорифера от замерзания
дежурный режим с выключенным вентилятором и закрытыми жалюзи
автоматический переход в летний режим
Регистрация данных на ЭВМ по интерфейсу RS-232
Автоматика на приточку с водяным калорифером. Навскидку должна в этом случае подойти. В документации (на сайте выложена в формате pdf) достаточно подробно описан принцип управления.
они ышо продают отдельно автоматику на управление водяной приточкой. Обзывается "Бриз-М". Маленьчкая такая платка и пульт управления. Если кубов мало - то силовой обвязки почти ноль. Точность плюс-минус полтора градуса при любых изменениях условий. Настройка только одна - желаемая температура...
Cracker написал :
Теплопередача будет быстро падать по длине металлических пластин, трубу не заморозит, а киловатт свой отдаст.
Не отдаст. Как раз из-за уменьшения теплопередачи.
Кстати, вот еще один относительно простой вариант. Берем термостатическую головку с выносным термоэлементом, прикручиваем термоэлемент к обратке калорифера, а саму термоголовку накручиваем на эдакий эмулятор термоклапана, где шток управляет заслонкой.
Ну все пора открывать производство теплобменных нагревателей.
Бабла нарублю, а Dmc инфаркт схватит.
На самом деле может идея и не плоха, но комлектухи нет такой.
Легче уж радиатор сделать от трубы отопления.
Теплопередача будет быстро падать по длине металлических пластин, трубу не заморозит, а киловатт свой отдаст.
Cracker написал :
Нужно ставить еще заслонку на возвратной пружине с приводом. 200 баксов.
На вскидку, цена такого самодельного девайса сравнима с ценой электрического актуатора для автомобильного замка. Можно так же и более надежный сервопривод для кранов приспособить.
Cracker написал :
Думаю она произойдет сама, нагревающийся антифриз пойдет вверх.
Эффективность теплообмена, как в калорифере, так и в теплообменнике от слабого потока пострадает.
Radj написал :
Ну с таким же эффектом можно просто вентилятор отключать простым термодатчиком.
Не-а. Холодный воздух будет пробираться дальше, водяной нагреватель обмерзнет и лопнет.
Нужно ставить еще заслонку на возвратной пружине с приводом. 200 баксов.
Radj написал :
Если еще учесть, что в контуре с антифризом надо обеспечить циркуляцию
Думаю она произойдет сама, нагревающийся антифриз пойдет вверх.
Radj написал :
отвод воздуха и расширительную емкость
Начнем с того, что этого делать нельзя(установка дополнительных или увеличение имеющихся батарей без соответствующих разрешений).
На этом и закончим обсуждение мыслей взрощенных в воспленном мозгу. До получения автором разрешительной документации.
Ну с таким же эффектом можно просто вентилятор отключать простым термодатчиком. Это будет подешевле чем теплообменник с термостатом. Если еще учесть, что в контуре с антифризом надо обеспечить циркуляцию, отвод воздуха и расширительную емкость, то двухконтурное решение мне нравится все меньше
Cracker написал :
На мой взгляд система получается более устойчивая к обмерзанию.
А разница? Ну будет горячая вода отопления контактировать с забортным холодом не в калорифере, а в теплообменнике.
Как минимум надо будет добавить термостатический клапан перекрывающий поток антифриза при переохлаждении обратки теплообменника.
Обычно водяной подогрев вентиляции требует херову тучу оборудования для защиты от обмерзания.
Есть такая мысль.
1) Ставим канальный водяной нагреватель.
2) Присоединяем его к системе отопления не на прямую, а через теплообменник
3) В теплобменник заливаем воду с антифризом.
На мой взгляд система получается более устойчивая к обмерзанию.
А может и нет.
Мнения?