Ситуация такая, в квартире от стояка водоснабжение проведено через металлопластиковые трубы полдюйма. Давление слабенькое, к тому же завистит от потребления у соседей, последний этаж, и еще газовая колонка, в общем хотелось бы бы это дело улучшить. Если поменять трубы в квартире на потолще , 3/4 дюйма как советуют, поможет, или если давление в стояке слабое то только менять стояк с первого этажа?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2McCar
Поможет только в том случае, если отвод от стояка будет так же 3/4 или сколько там вы хотите. Правда не сильно. Для полного выправления ситуации вам необходим повысительный насос. Естественно, что его врезку и параметры надо рассчитывать применительно к параметрам вашей системы.

А что значит "давление слабенькое" - это какое-то цифровое выражение имеет?

Увеличение сечений труб самой внутренней разводки ни на что практически не повлияет.