Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 10.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8
#262372

Друзья, помогите советом.

При подключении эл. звонка через УЗО при нажатии на кнопку происходит срабатывание защиты. Как выйти из положения?

Значит неправильно подключено или УЗО или звонок. Для ответа на ваш вопрос нужна ПОДРОБНАЯ схема подключения. Рисуйте...

Регистрация: 10.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8

Рабочей схемы пока нет, поскольку это старая разводка времянкой подключенная к новому щитку.
А по новой схеме УЗО-Автомат-Звонок, на фазе кнопка.
Мой вопрос вызван сомнением, совместимы ли эти приборы...

Любые исправные приборы при правильном подключении совместимы с УЗО.
Проверяйте, как подключен нулевой провод - должен быть через УЗО.
Проверяйте, нет ли внутри звонка утечки на корпус а с него на стену.

И помните - чудес не бывает, всегда находятся банальные обьяснения...
Рисуйте схему - потратите и меньше времени и меньше слов....

Регистрация: 10.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8

Будем искать, проводить эксперименты...
А так нулевой провод заведен на УЗО, а звонок пластмассовый вообще в руках...
Что там значит строители нахимичили ;-)

О дошло, они же на землю могли фазу пустить!!! Она лапшой в одной связке идет... Правильная мысль?
Сейчас вне дома поэтому проверить не могу.

Третий раз скажу - рисуйте схему, с того, как сделано... а эксперименты потом...

Ps Строители не дали вам схему? Эх, с кем вы связались? С таджиками....
Ну тогда вам удачи и храни бог вас и ваш дом... молитесь регулярно...

Регистрация: 10.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8

BV написал :
Третий раз скажу - рисуйте схему, с того, как сделано... а эксперименты потом...

Ps Строители не дали вам схему? Эх, с кем вы связались? С таджиками....
Ну тогда вам удачи и храни бог вас и ваш дом... молитесь регулярно...

Схму сейчас нарисую, она элементарная.

А строители - те что дом строили 10 лет назад. Со щитка в подъзде трехпроводную систему завели во внутриквартирном щитке ноль и землю на одну клемму. Ну и с нее же и ноль и землю по потребителям трехпроводной "лапшой" развели, так вот по всей видимости в потребителях они и путали ноль и землю.
А поскольку я установил новый щиток с УЗО, то развел ноль и землю оперделяя где ноль по достыпным мне розеткам.

С ваших слов можно только понять, что накручено у вас немало

Из схемы будет понятно, что накручено...
Не забудьте проставить материал проводов и их сечение, распишите какие потребители....
Рисуйте так, чтобы было понятно не только вам...

Сергей Ор написал :
Друзья, помогите советом.
При подключении эл. звонка через УЗО при нажатии на кнопку происходит срабатывание защиты. Как выйти из положения?

Самая распространенная ошибка фазу берут после УЗО, а ноль
используют приходящий до УЗО.
Для исправления подключить к звонку ноль выходящий из УЗО.