Сейчас озабочен проектированием электрики на кухни и в силу полного отсутствия практического опыта работы со встройкой обращаюсь к вам.
Как надо размещать розетки для питания встроенных ППМ, духовки, холодильника, ведь теоретически это питание должно позволять шнуру достянуться до розетки в полностью "вынутом" положении, а у мощных приборов - шнуры всегда короткие. Кроме того, розетка за духовкой будет сильно греться, наверное. Лучше поставить за шкафы? Как тогда к ней доступаться?
Еще, говорят, нельзя ставить розетки ближе 50 см к газовой трубе? Или слухи?

Emerald написал :
розетка за духовкой будет сильно греться, наверное.

Если вы так сделаете, то скоро будете делать еще один ремонт.... уже после пожара....

Emerald написал :
Еще, говорят, нельзя ставить розетки ближе 50 см к газовой трубе? Или слухи?

Для того, чтобы не собирать слухи у подьезда у бабушек есть ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ ред. 7), которые можно легко найти в интернете.

Emerald написал :
Еще, говорят, нельзя ставить розетки ближе 50 см к газовой трубе? Или слухи?

Согласно ПУЭ минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

bv написал :
Если вы так сделаете, то скоро будете делать еще один ремонт

А решение подсказать?

Emerald написал :
А решение подсказать?

А мозг?

Поставить не сзади а сбоку, прорезав дыру в задней стенке соседнего шкафа...

ЫСЧО РАЗ - посмотрите схемы установки с размерами - не получите граблями по лбу...

2Emerald - Розетки устанавливаются так, что бы до них можно было легко добраться и отключить прибор. Если цоколь съёмный -- то за ним.
У посудомоек/стиралок розетки сбоку от машины, с боку, противоположному подключению воды.
У плит/духовок розетки снизу, прямо под их шкафом. Под встроенную плиту (6-7 кВт) розетку лучше не делать, а организовать прямое подключение, оставив вместо розетки 1,5-2 метра гибкого кабеля.
У вытяжек либо розетка в шкафу (вариант -- над шкафом), где вытяжка или внутри кожуха воздуховода, или прямое подключение.
Что-нибудь ещё?

Wazawai написал :
что бы до них можно было легко добраться и отключить прибор

Вот! Именно это я и не понимаю, как это сделать...
Ведь под шкафами особенно не подлезешь, даже если цоколь съемный.
А какая длина кабелей у духовок и ППМ?

2Emerald - У электриков длинные руки! А хозяевам надо тренироваться...

Обычно полтора метра или около того.

Просто для мощных приборов как раз порядка метра.
А полтора - это прекрасно...

Wazawai написал :
Обычно полтора метра или около того.

Взглянул на собственные руки - в электрики не гожусь.